sf6断路器气压气压低如何解决?

  • 提问者:圣诞节放假
  • 地点: - 邵阳
  • 浏览次数:1843
  • 提问时间:2018-03-18 17:43:22

已有回答(3条)
  • 高压六氟化硫开关中的六氟化硫气体,起着绝缘和灭弧作用,如果六氟化硫气体泄露,气室内气压下降,高压开关的灭弧能力就要受到影响,为了保证不发生由于气室内气压下降后不能可靠灭弧,以及造成开关爆炸的情况,应先将上一级系统断电,然后分开负荷开关,再将负荷开关打到接地状态。再检查是否气压表漏气或开关包漏气。可以采用SF6气体泄漏装置进行检漏。根据实际情况给予更换开关或现场抽真空再充气。

    回复  赞(0

  • sf6断路器气压气压低的解决方法:(1)检查压力表指示,检查是否漏气,确定信号报出是否正确。SF6气体严重漏泄时,如感觉有刺激气味,自感不适,应采取防止中毒的措施。(2)如果检查没有漏气,而属于长时间运行中的气压下降,应由专业人员带电补气。如果检查有漏气现象,且SF6气体压力下降至第二报警值时,密度继电器动作,报出“合跳闸闭锁”或“合闸闭锁”、“分闸闭锁”信号时,断路器不能跳合闸,应向调度员申请将断路器停止运行,并采取下列措施:①取下操作保险,挂“禁止分闸”警告牌。②将故障断路器倒换到备用母线上或旁路母线上,经母联断路器或旁路断路器供电。③设法带电补气,不能带电补气者,负荷转移后停电补气。④严重缺气的断路器只能作隔离开关用。如不能由母联断路器或旁路断路器代替缺气断路器工作,应转移负荷,把缺气断路器的电流降为零后,再断开断路器。

    回复  赞(0

  • 先要将开关安全地从电力系统退出运行,再检查气压为什么变低了,是漏了还是什么原因,处理好了之后再补充就好了。不过检查和处理的时候要注意安全,要通风和佩戴防毒面具。打*给厂家,自己处理不了。

    回复  赞(0