安装避雷针,是按照国家的<防雷接地验收以及施工规范>进行的,一般的电厂的主要避雷针是在烟囱上面,其覆盖面积首先能够达到周围的要求; 厂房的避雷针安装,是考虑雷雨天气避雷针和人体的 安全距离 考虑的
回复 赞(0)
感应雷防护:
直击雷以后,在周围2-3公里都会产生强大的电磁脉冲,雷电产生的过电压及操作过电压会对目前家里常用电器及弱电设备造成损伤,如果为了保护家里的电器设备,建议安装电涌保护器(避雷器)还有信号浪涌保护器(电视信号、网络信号),无论安装那种避雷器,必须将接地做好。电气接地电阻少于4欧姆。
回复 赞(0)
直击雷防护
其一。如果你房子的高度超出了高压线上的避雷线,建议在你屋顶上安装10mm圆钢作为避雷带或避雷针。安装避雷针的话需要考虑整个房子的长、宽、高等因素,房子周边的地理环境(如是否空旷)。这个主要是直击雷防护。直击雷防护主要防止雷电直接击中建筑物和人,保护建筑物本身及人身安全。
避雷针的规格需要根据实际情况具体考虑。
其二,如果你房子的高度低于高压上的避雷线,直击雷防护一般不需要再做避雷针或者避雷带了。如果单独接地,接地电阻小于10欧姆就好了,如果利用主筋接地联合接地,接地电阻小于等于1欧姆。
回复 赞(0)
避雷针安装
将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。将引下线焊接在底板上 , 清除*皮刷防锈漆。
支架安装
角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。
所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。
防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.
支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。
支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。
支架等铁件均应做防腐处理。
埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。
回复 赞(0)