在线问答 > 装修流程 > 施工工艺 > 正文

4份价值万元2024年设计与报价方案

装修开工必须吉利!10秒测算您的装修吉日

怎么安装水泥纤维外墙挂板,急切知道*

  • 提问者:陆小妞
  • 地点: -
  • 浏览次数:1474
  • 提问时间:2018-04-12 12:54:40

已有回答(5条)
  • 纤维水泥外墙挂板的安装: 一、弹定位线安装纤维水泥外墙挂板前,必须先弹好线。 在建筑物的每个角,量测从屋檐到被挂板覆盖的点(如:勒角或腰线顶面)的距离。使用得到的*短距离值为基准,沿墙面弹水平线。用这条线作为起始条的定位线。 注:确保起始线是水平的。 二、 起始条的安装,沿建筑物的底部安装起始条, 1,典型的各构配件位置,保证起始条的下边缘与定位线重合, 2,在起始条的每个需安装螺钉的孔中间,用记号笔作记号,并取下起始条, 3,在作记号处钻孔,将塑料胀管装人,再将起始条就位,在钻孔处钉槽中间拧入螺钉。当对接起始条时,应使它们保持至少10毫米的间距,防止膨胀所引起的变形。初始条同外角柱和内角柱之间留下足够的距离,一般为75毫米。沿起始条上每200毫米安装一个螺钉。 三、外角柱的安装外角柱应安装在距离顶部6毫米处。在*上面的钉槽的顶部固定螺钉。固定方法同上,也是先作好记号,装入塑料胀管再将外角柱就位,在钻孔处钉槽中间拧入螺钉。每隔200毫米安装一个塑料膨胀螺钉。 四、内角柱的安装:内角柱的安装同外角柱一样。 注:当一个角柱长度不够,须用几个角柱搭接时,上面的角柱应搭接在下面的角柱之上。并 将下面的外角柱边缘剪去25毫米。 五、门和窗周围的安装:切一段J形槽用于底部,下料尺寸=窗宽+2倍J形槽的宽度。将J形槽的上面两端等于J形槽宽度部分切除。根据挂板切割的位置,可能需要在J形槽下安装垫片,使J形槽和外墙挂板在同一平面。再切二段J形槽,其长度分别等于窗高+2倍J型槽宽。将 J形槽长于窗高的上下两端边剪开,将上面一部分切除,下面正面剪成45度,侧边折入底边的J形槽内,切一段J形槽用于顶部,下料尺寸=窗宽+2倍J形槽的宽度。同样将J形槽的两段剪开,将正面剪成45度,侧边下弯入侧边J形槽内。安装好顶部J形槽。在窗下边J形槽内安装收口条,以便将外墙挂板切割后的边端嵌在里面。 注:可能需要在收口条下安装垫片圆弧窗的下边J形槽的安装同上不变,上边J形槽事先需加热并弯成同窗一样的弧度。在门洞的两个侧边和一个顶部安装J形槽,安装方法同窗。阳台板、空调台板周围J形槽的安装同窗。 六、墙体顶部的安装 在安装挂板前,同样应将山墙顶部的J形槽安装好。在山墙顶端,J形槽交会处,应切45度角。可能需要用垫片将J形槽垫起,使它与外墙挂板在同一平面。视挂板安装情况定。 七、纤维水泥外墙挂板的安装 1、将层外墙挂板安在起始板条上,紧紧地咬合。 2.在钉槽中间安装螺钉,将外墙挂板固定。安装螺钉方法同上。 3.在外墙挂板板端与角柱及门窗边缘J形槽之间预留6毫米的距离。 4、 板端应该搭接,搭接长度大约为工厂预制槽的一半(搭接时注意当地的常年风向)。 5、为了美观,每层挂板搭接部分*少互相错开1米,这样一个搭接不会直接在另一个之上。每4或5层,应检查一下外墙挂板是否与屋檐和窗户是否保持平行,是否与其它墙面上的挂板在同一直线上。 6、当外墙挂板被固定好以后,不要用力向上或向下推它。 7、 应该在挂板没有变形的情况下安装。不能为了使板能安放在某一位置,使板产生垂直地拉应力。也不能强行将挂板安装在距离板端小于6毫米的位置。 8、通常,搭接的部分应远离出入口和交通频繁的位置。这样会改善安装的整体外观。

    回复  赞(0

  • 纤维水泥压力板干挂施工技术 北京华城九德建材有限公司 1.工程概述 以实际工程为准。 2.材料要求 (1)纤维水泥压力板性能要求 满足防火绝缘(不燃A级),火灾发生时板材不会燃烧,不会产生有毒烟雾;导电系数低。 防水防潮:在半露天和高湿度环境,仍能保持性能的稳定,不会下陷或变形。 隔热隔音:导热系数低,有良好的隔热保温性能,产品密度高、隔音好。 强度要求:约5000t平板油压机加压的板材,要求强度高、而且不易变形、翘曲。 (2)纤维水泥压力板的长度、宽度、厚度、直角及外形尺寸均匀符合设计要求。 (3)纤维水泥压力板的色泽应符合设计要求,并保持色泽一致,不得出现明显色差。 (4)纤维水泥压力板表面应采用机械进行加工,加工后的表面应用高压水冲洗或用水和软刷进行清理,严禁用溶剂型的化学清洁剂清洗板材。 (5)纤维水泥压力板饰面所用的金属挂件,技术要求和性能应符合国家现行标准规定。 3.施工前准备 (1)墙体干挂纤维水泥压力板大样图经过审核无误,设计院签字确认。 (2)干挂纤维水泥压力板所用挂件样品进行承载破坏性试验及疲劳破坏试验,试验数据符合国家规范要求及设计要求。 (3)测量放线工作已完成,并经过验收无误。 (4)搭设架子对结构基层进行处理,并作好隐预检记录,合格后方可进行安装工序。 (5)水电及设备、墙上预留预埋件已安装完毕,隐检验收合格。 (6)门窗已安装完毕,安装质量符合要求。 (7)对施工人员进行技术交底时,大面积施工前应先做样板,经质检部门鉴定合格后,方可组织班组施工。 4.施工工艺 (1)工艺流程 清理结构表面→结构上弹出垂直线→大角挂两竖直钢丝→结构钻孔并插膨胀螺栓→镶角钢固定件→固定竖向方钢管→连接横向角钢→连接横向铝龙骨→调节与固定→干挂纤维水泥压力板(板材背面铝挂件提前安装完毕)→水平垂直度调整→面层清理(柱部位嵌板缝密封胶) (2)工地收货 收货要设专人负责管理,要认真检查材料的规格、型号是否真确、与料单是否相符。发现纤维水泥压力板尺寸、颜色明显不一致的,要单独码放,以便退还给厂家,如有裂纹、缺棱掉角的,要修理后再用,严重的不得使用。还要注意纤维水泥压力板堆放场地要平整,垫10cm×10cm通长方木,让其高出地面8cm以上,方木上钉上橡胶条,让纤维水泥压力板按75°立放斜靠在专用的钢架上,每块纤维水泥压力板之间要用塑料薄膜隔开靠紧码放,防止粘在一起和倾斜。 (3)纤维水泥压力板准备:首先用比色法对纤维水泥压力板的颜色进行挑选分类;整个中庭部位纤维水泥压力板的颜色应一致,并根据设计尺寸和图纸要求,将干挂纤维水泥压力板配套铝挂件安装在背面,按照每块板材背面6个铝挂件(板材截面尺寸为2780×1220mm)。为保证铝挂件位置准确垂直,事先在纤维水泥压力板背面按照横龙骨竖向间距600mm及纤维水泥压力板长度等分尺寸弹十字交叉线,在十字交叉点上固定配套铝扣件,铝挂件采用10mm长,4mm粗不锈钢螺钉固定在纤维水泥压力板背面,铝扣件安装完毕之后必须复核其水平及垂直度。 (4)基层准备:清理预做干挂纤维水泥压力板饰面的基层表面,同时进行吊直、套方、找规矩,弹出垂直线和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装纤维水泥压力板龙骨的位置线和分块线。将墙体表边尘土、污垢清扫干净。 (5)挂线:按设计图纸要求,纤维水泥压力板龙骨安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线,弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确性,保证顺利安装。竖向挂线宜用∮1.0-∮1.2的钢丝为好,下边沉铁重量为8-10kg,上端挂在专用的挂线角钢架上,角钢架用膨胀螺栓固定在中庭南北大角的顶端,一定要挂在牢固、准确、不易碰动的地方,并要注意保护和经常检查。并在控制线的上、下做出标记。 (6)龙骨安装:预先用∮8胀栓在结构面上固定50×50×4角钢(角钢上带可调节孔),角钢及角钢上50×50×3.5竖向方钢管水平间距为800mm。竖向方钢管安装时,必须通过从上往下吊的钢线进行复核,以检测其垂直度。方钢管安装完毕之后,安装连接角钢及横向铝龙骨,横向铝龙骨竖向间距为600mm。角钢与方钢管及横龙骨之间连接均采用∮10螺栓。龙骨安装完之后用红外线水平仪检测横向铝龙骨是否水平,掉钢线检测其是否垂直,过程中发现问题及时调整,将误差控制在*小。 (7)面板安装:将事先加工好的面板按照设计院提供的排版图悬挂于龙骨之上,面板与龙骨间用干挂纤维水泥压力板配套铝挂件连接,先将同一水平层纤维水泥压力板轻挂在龙骨上,通过上下贯通钢线及水平通线先调整好面板的水平与垂直度,再检查板缝,板缝宽应按设计要求,板缝宽度均匀,满足要求后,将配套铝挂件上的20mm长,6mm粗不锈钢螺丝拧紧后进行上层板材安装。 (8)板缝处理 按照设计图纸意图,东侧整面墙体纤维水泥压力板板缝不做任何处理,采取明缝留设(竖缝宽20mm,横缝宽10mm)。为此就要求在之前的施工过程中必须加强缝的水平、垂直检测、确保横平竖直。 (9)独立柱处理 独立柱转角处阳角采用45°倒角对拼,打磨光滑,柱朝向走廊部位结构面采用满粘法。45°斜角对拼缝隙采用纤维水泥压力板粉末加胶填缝,外刷两遍纤维水泥压力板专用涂料。缝隙处压力板粉末填缝时要注意填缝均匀、饱满。 (10)清理表面,刷置面剂:用棉丝将纤维水泥压力板擦净,若有胶或其他粘结牢固的杂物,可用开刀轻轻铲除,用棉丝沾丙酮擦至干净。罩面剂按配合比在刷前半小时对好,注意区别底漆和面漆,分阶段操作。配置罩面剂要搅匀,防止成膜时不匀。涂刷时要用羊毛刷,沾漆不宜过多,防止流剂,尽量少回刷,以免有刷痕,要求无气泡、不漏刷,刷的平整要有光泽。 注意事项:挂件、角钢龙骨、连接件等应视纤维水泥压力板的规格大小,调整其截面尺寸,使纤维水泥压力板安装后横平竖直;所有角钢、钢板均应使用热度锌材料或刷防锈漆。 6质量标准 (1)主控项目 ①干挂纤维水泥压力板墙面所用的材料的品种、规格、性能、等级、应符合设计要求及国家产品标准和工程技术规范的规定。 ②干挂纤维水泥压力板墙面的造型、立面分格、颜色、光泽应符合设计要求。 ③干挂纤维水泥压力板墙面主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量、及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。 ④干挂纤维水泥压力板墙面的金属框架主体与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。 ⑤金属框架和连接件的防腐防锈处理应符合设计要求。 ⑥干挂纤维水泥压力板墙面的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。 ⑦各种结构变形缝、墙角的连接点应符合设计要求和技术标准的规定。 ⑧纤维水泥压力板表面和板缝的处理应符合设计要求。 ⑨干挂纤维水泥压力板墙面板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。 (2)一般项目 ①干挂纤维水泥压力板墙面的表面应平整、洁净、无污染、缺损和裂缝。 ②干挂纤维水泥压力板墙面的接口严密、安装牢固。 ③石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角纤维水泥压力板压向正确,板边合缝应顺直;凹凸线出墙厚度应一致,上下口应平直;边缘应整齐。 ④干挂纤维水泥压力板墙面的密封胶应横平竖直,深浅一致,宽窄均匀,光滑顺直。 ⑤干挂纤维水泥压力板墙面的允许偏差和检验方法应符合表1规定: 表1 项次 项目 允许偏差(mm) 光面 检验方法 1 立面垂直度 2 2m垂直检测尺检查 2 表面平整度 2 2m靠尺、赛尺检查 3 阴阳角方正 2 直角检测尺、赛尺检查 4 接缝直线度 2 拉5m线、不足5m拉通线,钢直尺检 查 5 勒角上口直线度 2 拉5m线、不足5m拉通线,钢直尺检 查 6 接缝高低差 0.5 钢直尺、赛尺检查 7 接缝宽度差 1 钢直尺检查 7成品保护 ⑴安装好的面板应有切实可靠的防止污染措施;要及时清擦残留在门窗框、玻璃和金属饰面板上的污物,特别是打胶时在胶缝的两侧应粘贴保护膜、预防污染。 ⑵合理安排施工顺序,专业工种(水、电、通风等)的施工应提前进行,经过隐检合格之后方可进行面板安装,防止损坏、污染外挂施面板。 ⑶面板安装完毕后,其棱角部位应采用大芯板做护角,以防碰撞损坏。 ⑷其他各工种施工要注意不得碰撞、划伤和损坏纤维水泥压力板面板。 8总结 采用九德纤维水泥压力板饰面几大优点: ⑴轻质,安装方便,与龙骨的配合,有效降低工程和装修成本;外观颜色均匀、表面平整、直接使用可使建筑表面色彩统一。 ⑵耐酸碱、耐腐蚀、也不会遭潮气或虫蚁等损害,而且强度和硬度随时间而增强,保证超长的使用寿命。 ⑶墙面平整度高,厚度几乎无公差,墙板安装后即可做装饰装修,不需抹灰即可进行,涂、刷、贴等装饰装修。 ⑷可根据墙面的长宽等因素随意调整板的尺寸规格。 ⑸明缝留设,既美观又不会产生裂缝。 由于本工程外墙为清水混凝土墙体,内部采用纤维水泥压力板饰面后,达到了墙体美观效果上的内外一致。 纤维水泥压力板施工目前建筑行业前沿高新技术,能满足不同阶段,不同领域节能目标的需求,同时还满足了“减轻墙体自重,节能节地,提高生产率,改善建筑功能”的要求。

    回复  赞(0

  • 1.钢构主体方法有两种1,自动螺丝直接固定在钢构上2,纤维水泥板开槽,干挂。这个对板的厚度要求要高一些。

    回复  赞(0

  • 1. 工程概述 以实际工程为准。 2. 材料要求 ( 1 )纤维水泥压力板性能要求 满足防火绝缘(不燃 A 级) ,火灾发生时板材不会燃烧,不会产生有毒烟雾 ; 导电系数低。 防水防潮: 在半露天和高湿度环境, 仍能保持性能的稳定, 不会下陷或变形。 隔热隔音:导热系数低,有良好的隔热保温性能,产品密度高、隔音好。 强度要求:约 5000t 平板油压机加压的板材,要求强度高、而且不易变形、 翘曲。 ( 2 )纤维水泥压力板的长度、宽度、厚度、直角及外形尺寸均匀符合设计要求。 ( 3 )纤维水泥压力板的色泽应符合设计要求,并保持色泽一致,不得出现明显 色差。 ( 4 )纤维水泥压力板表面应采用机械进行加工,加工后的表面应用高压水冲洗 或用水和软刷进行清理,严禁用溶剂型的化学清洁剂清洗板材。 ( 5 )纤维水泥压力板饰面所用的金属挂件,技术要求和性能应符合国家现行标 准规定。 3. 施工前准备 ( 1 )墙体干挂纤维水泥压力板大样图经过审核无误,设计院签字确认。 ( 2 )干挂纤维水泥压力板所用挂件样品进行承载破坏性试验及疲劳破坏试验, 试验数据符合国家规范要求及设计要求。 ( 3 )测量放线工作已完成,并经过验收无误。 ( 4 )搭设架子对结构基层进行处理,并作好隐预检记录,合格后方可进行安装 工序。 ( 5 )水电及设备、墙上预留预埋件已安装完毕,隐检验收合格。 ( 6 )门窗已安装完毕,安装质量符合要求。 ( 7 )对施工人员进行技术交底时,大面积施工前应先做样板,经质检部门鉴定 合格后,方可组织班组施工。 4. 施工工艺 ( 1 )工艺流程 清理结构表面→结构上弹出垂直线→大角挂两竖直钢丝→结构钻孔并插膨胀 螺栓→镶角钢固定件→固定竖向方钢管→连接横向角钢→连接横向铝龙骨→调 节与固定→干挂纤维水泥压力板 (板材背面铝挂件提前安装完毕) →水平垂直度 调整→面层清理(柱部位嵌板缝密封胶) ( 2 )工地收货 收货要设专人负责管理, 要认真检查材料的规格、 型号是否真确、 与料单是否 相符。发现纤维水泥压力板尺寸、颜色明显不一致的,要单独码放,以便退还给 厂家,如有裂纹、缺棱掉角的,要修理后再用,严重的不得使用

    回复  赞(0

 4板端应该搭接,搭接长度大约为工厂预制槽的一半(搭接时注意当地的常年风向)。我已阅读并同意齐装网的 《免责声明》 《通讯授权服务》

齐装网APP

微信公众号

×

设计报价在线咨询

设计报价客服

专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案

您好,您已进入设计报价专线,请问有什么可以帮助您?
你好,我想知道报价怎么操作?

请输入您的问题或截图

发送
客服在线
  • 设计报价
  • 装修服务
  • 家居建材
  • 工程质检
  • 商务合作
  • 投诉反馈
计算报价
二维码

齐装网APP

微信公众号

回到顶部
广告区域