已有回答(2条)
  • 捂着心脏说胃疼

    回答数:170被采纳数:182015-10-22

    1.   脚手架要有足够的坚固性和稳定性。施工期间在允许荷载和气候条件下,不产生变形、倾斜或摇晃现象,确保施工人员人身安全。应装有牢固的梯子,以便工作人员上下和运送材料。用起重装置起吊重物时,不准把起重装置和脚手架的结构相连接。   
    2.   按设计方案要求,脚手架作业面及荷载符合设计要求。有足够的面积,能满足工人施工,材料工具存放的要求。   
    3.   脚手架的受力结构应符合国家和行业有关安全规程、规范等要求,使其在承受设计作业荷载时具有足够的强度、刚度和稳定性。在此基础上力求构造简单、装拆方便,并能多次周转使用。
    4.   搭设脚手架的材料规格、支搭标准要严格执行国家和行业有关安全规程、规范等要求。在此基础上可因地制宜,就地取材,尽量节约架子用料。
    5.   应根据工作任务,应制定完善的脚手架设计方案和支搭方案及拆除方案。

    回复  赞(0

  • 最熟悉的陌生人

    回答数:469被采纳数:612015-10-21

    脚手架施工安全规范
    合理规范的搭设脚手架是保证施工安全的重要环节。必须严格执行脚手架安全技术规范和相关的安全技术规章制度。
    1. 架子工必须身体健康,适应高处作业且按照国家规定经考核合格,取得特种作业人员操作证,持证上岗。架子工作业时必须戴安全帽、系安全绳、穿防滑鞋。
    2. 脚手架搭设属于专项施工,必须制定施工方案。经批准后并向作业人员进行安全技术交底后方才能进行脚手架搭设作业。
    3. 搭设脚手架时,要与外电路架空线保持安全距离,地面四周应设围拦和警示标志,并派专人看护,以防物料坠落伤人。正在搭设的脚手架或虽已搭设完成但未经施工单位(监理单位)负责人、技术、安全等有关人员共同验收合格前,不能投入使用。
    4. 作业层上的施工荷载只能小于等于脚手架设计要求,不能超载。
    5. 不能在脚手架上集中堆放模板、钢筋、物料,不能在脚手架上拉接电线电缆(照明电线除外,但不能接触脚手架,并要做绝缘处理),不能在脚手架上拉拽揽风绳和固定、架设模板支架、混凝土泵、混凝土输送管道、不能与作为卷扬机起重架使用。
    6. 在临坎(坑)边的脚手架必须有防止坎(坑)边缘崩塌的防护措施。禁止在脚手架基础或临近处进行挖掘作业。
    7. 六级及其以上大风和雨、雪、雾天气不能进行脚手架作业。
    8. 脚手架在使用过程中要定期进行基础检查和维护。
    作业层上施工加荷栽之前、大雨或六级极其以上大风后、寒冷地区开冻后、停用时间超过一个月、发现架体倾斜、下沉、松扣、蹦扣等现象要及时处理。