1、室内机发生偏移
解决办法:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。
2、配管上结露水
解决办法:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布,从而保持铜管的密闭性。
3、排水管排水不良或被堵住
解决办法:如果排水管老化或松弛,需更换排水管;如果是被脏物堵住,只要清理干净即可。
4、热交换器滴水
解决办法:清洗热交换器,可以用市售的清洗剂冲洗,用羊毛刷轻轻刷,也可以用大功率电吹风机开冷风吹去灰尘。如果是制冷剂的问题(通过压力表可以测出来),就只能请专业人员添加制冷剂了。
回复 赞(1)
1、新机安装问题引起的漏水
(1)挂壁式内机安装水平方向不正确。
(2)挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高。
(3)挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。
(4)排水管问题:因为刚安装,新排水管里面没有灰尘、很通畅,但时间长了,排水管里面进了灰尘之后就会失去弹性,导致排水阻力增加,此时可能导致排水不畅,从而引起室内漏水故障。
2、老机漏水
(1)排水管问题:排水管老化、破裂、过长导致流水变慢、卷曲、松脱、迂泥、灰尘堵塞、挤压变形、角度过平等等。
(2)空调室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。
(3)湿度原因:空调器室内机制冷时导风板滴水;室内外空气湿度较大或室内外温差大。
(4)室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。
(5)室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。
(6)室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。
3、其他原因
(1)嵌入式室内机漏水;
(2)水位开关不良;
(3)排水泵电机坏;
(4)室内机底部排水塞没装好;
(5)排水管垂直向上大于200mm;
(6)空调没有开机,但墙上空调孔里有水漏出来。
回复 赞(0)