  • 流年浮生

    回答数:244被采纳数:282015-10-23

    1、你要把所有的水阀关闭,包括各堵头上紧安好保证不漏水。
    2、各个接头位置需在视线内,然后用软管连接冷热水管。
    3、在一个出水口处,连接手动试压泵,在槽内打满水,开始打压打到0.6-0.8pa,上面是有刻度的,一开始打大概几分钟是没有反应的,需要继续打,边打边看好指针的刻度,不要打超出范围了,打好后20分钟内没有掉压就OK。
    如果掉压就要及时检查,水电是不能马虎的。

    回复  赞(0

  • 咖啡放盐

    回答数:346被采纳数:722015-10-23

    正规的操作标准:先用软管将安装好的冷热水进行连接,将每一处临时堵头拧开,进行通水,确保所有水管都有通水;再将每一处出水口用堵头堵住,将水压机连接一处出水口,之后进行打压到0.8MPA半小时之内水压表指针没有回落。

    回复  赞(0

  • 懒癌晚期

    回答数:148被采纳数:242015-10-23

    1、试验必须在水路施工完成24H后进行;
    2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;
    3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;
    4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;
    5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;
    备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg。