  • 1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直。
    2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。
    3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。
    4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。
    5、同一室内的电源、*、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
    6、卫生间插座应为防溅型。
    7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理。
    8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。
    9、煤气管,必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。
    10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。
    11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。
    12、经通水试压,所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。
    13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。
    14、水电完工后向业主提供管线照片。

    回复  赞(0

  • 1、隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。
    2、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。
    3、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
    4、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。
    5、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。
    6、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。

    回复  赞(0

  • 1、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。

      2、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。

      3、禁止将导线直接埋入抹灰层内。

      4、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。

      5、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。

      6、电源线、电视线、*线不得装入同一个管道内。

      7、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。

      8、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。

      9、对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。

    回复  赞(0

我的回答

相关问题
  • 热门城市
  • 装修效果图
  • 房产知识
我家装修要花多少钱?
挤干水分 报价更准确
我已阅读并同意齐装网的 《免责声明》 《通讯授权服务》

齐装网APP

微信公众号

×

设计报价在线咨询

设计报价客服

专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案

您好,您已进入设计报价专线,请问有什么可以帮助您?
你好,我想知道报价怎么操作?

请输入您的问题或截图

发送
客服在线
  • 设计报价
  • 装修服务
  • 家居建材
  • 工程质检
  • 商务合作
  • 投诉反馈
计算报价
二维码

齐装网APP

微信公众号

回到顶部
广告区域