在线问答 > 装饰材料 > 建筑构件 > 正文

4份价值万元2024年设计与报价方案

装修开工必须吉利!10秒测算您的装修吉日

建筑装饰装修吊顶有哪些流程?

建筑装饰装修吊顶有哪些流程?

  • 提问者:格子衬衫
  • 地点:江苏省 - 张家港
  • 浏览次数:1282
  • 提问时间:2015-11-20 09:28:00

已有回答(3条)
  • 一、吊顶工程所用的材料品种、规格应符合工艺要求,木吊杆、木龙骨的含水率应符合国家现行标准及规定。含水率不许大于12%。
    二、熟习图纸,按图施工。采用水平管抄出水平线,用墨线弹出基准线。对局部吊顶房间,如原天棚不水平,则吊顶是按水平作或顺原天棚作,应在征求设计人员意见后由客户确定。
    三、弧型顶面造型应先在地面放样,确定无误后方能上顶,保证线条流畅。
    四、吊顶主筋不低于3×5木龙骨,间距为8-1,必须使用1×8钢膨胀固定,约1㎡用量一个。钢膨胀应尽量打在预制板板缝内,钢膨胀螺母应与木龙骨压紧。吊顶主龙骨采用20×40木龙骨,用¢8×80的膨胀螺丝与原结构楼板固定,孔深规定不能超过60mm。每平方米不少于3颗膨胀螺丝,次龙骨为20×40木龙骨。主龙骨与次龙骨拉吊采用20×40木方连接,所有的连接点必须使用铁或自攻钉合理固定,不允许单独使用谢枪钉固定。拉吊必须混用垂吊、斜吊两种。吊杆与主次龙骨接触处必须涂胶,靠墙的次龙骨必须每隔800mm固定一个膨胀螺丝。
    五、吊顶骨架封板前必须检查各隐蔽工程的合格情况(包括水电工程、墙面楼板等是否有隐患问题或有残缺情况)。检查龙骨架的受力情况,灯位的放线是否影响封板等。中央空调的室内盘管工程由中央空调专业人员到现场试机检查合格。龙骨架的底面是否水平平整,误差要求小于1‰,超过5m拉通线,误差不能超过5mm,橱卫嵌入式灯具必须打架子。
    六、天花板面离原天花空间超过500mm时,吊杆必须相互用横方连接主吊杆要适当加大。
    七、封5厘板前必须根据龙骨架弹线分块,确保码钉钉在龙骨架上面,5厘板与龙骨架接触部位必须涂胶,接缝处必须在龙骨中间,封3厘板时底面必须涂满胶水后贴在5厘板上,用码钉固定,与5厘板的接缝必须错开,3厘板间留2-3厘的缝。
    八、纸面石膏板使用前必须弹线分块,封板时相邻板留缝3㎜,使用专用螺钉固定,沉入石膏板.5-1㎜,钉距为15-17㎜。固定应从板中间向四边固定,不得多点同时作业。板缝交结处必须有龙骨。
    九、封板时,注意灯具线路拖出顶面,依照施工图在罩面板上弹线定出筒灯位置,拖出线头。
    十、检查整面的水平度是否符合要求。拉通线检查不超过5mm,2m靠尺不超过2mm,板缝接口处高低差不超过1mm。

    回复  赞(0

  • 弹线定位→固定悬吊体系→安装与调平龙骨→安装矿棉板。            
    弹线定位:主要是弹标高线和龙骨布置线:            
    根据设计图纸,结合具体情况,将龙骨及吊点位置弹到楼板底面上,龙骨间距和吊杆间距一般都控制在1.0~1.2m以内,弹线应清晰,位置准确;            
    确定吊顶标高:将设计标高线弹到四周叠级部分轻钢龙骨、纸面石膏板吊顶挂板上,然后将角铝(规格为25mm×25mm)固定在挂板上,角铝的底面同标高线重合。角铝的固定可用气钉枪(单钉)固定。            
    固定悬吊体系:            
    悬吊形式:镀锌铁丝悬吊,由于活动装配式吊顶一般不做上人考虑,所以在悬吊体系方面也比较简单,目前用的*多的是用射钉或膨胀螺栓固定在结构上,另一端同主龙骨的圆形孔绑牢。镀锌铁丝不宜太细,如单股使用,不宜小于14#的铝丝。悬吊宜沿主龙骨方向,间距不宜大于1.2m。在主龙骨的端部或接长处,需加设吊杆或悬挂铝丝。吊杆和悬挂铝丝不应绑在或固定在吊顶上部的设备管道上,以免管道局部变形或维修,对吊顶面的平整度带来影响。   
    安装与调平龙骨:            
    主次龙骨宜从同一方向同时安装,其施工程序:就位→调平调直→边龙骨固定→主龙骨接长。 就位:安装时,根据已确定的主龙骨(大龙骨)位置及确定的标高线,先大致将其基本就位。次龙骨(中、小龙骨)应紧贴主龙骨安装就位;            
    调平调直:龙骨就位后,然后满拉纵横控制标高线(十字中心线),从一端开始,一边安装一边调整,然后再精调一遍,直到龙骨调平调直为止。大面积房间吊顶时,在中间还应考虑水平线适当起拱,调平时应注意一定要从一端调各另一端,做到纵横平直;            
    边龙骨的固定:边龙骨沿标高线钉牢。固定时,一般采用高强水泥钉,钉距不宜大于500mm。边龙骨一般不承重,只起封口作用;            
    主龙骨接长:一般选用连接件接长。连接件可选用铝合金制亦可选用镀锌钢板制。全面校正主、次龙骨的位置及水平度,连接伯应错位安装。            
    安装矿棉板:龙骨吊装调直找平后,可将矿棉板搁在主、次龙骨组成的方框内,板搭在龙骨的肘上即可。

    回复  赞(0

  • 施工流程

      弹顶棚标高水平线—画龙骨分档线—安装主龙骨吊杆—安装主龙骨—安装边龙骨—安装次龙骨—安装石膏板—涂料—饰面清理—分项—检验批验收。

      施工工艺

      1.弹顶棚水平线:根据设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并沿顶棚的标高水平线,在墙上画好龙骨分档位置线。

      2.安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装吊杆。直安装选用膨胀螺栓固定到结构顶棚上。吊杆选 用规格符合设计要求,间距小于1200mm。

      3.安装主龙骨:主龙间距为900~1200mm。主龙骨用与之配套的龙吊件与吊杆相连。

      4.安装次龙骨:次龙骨间距为500mm~600mm,采用次挂件与主龙骨连接。

      5.刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件,在封罩面板前应刷防锈漆。

      6.安装石膏板:石膏板与轻钢骨架固定的*采用自攻螺钉固定法,在已装好并经验收轻钢骨架下面(即做隐蔽验收工作),安装9.5mm厚反。安装石膏板用自攻螺丝固定,固定间距板边为200mm,板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。

      7.接缝处理:在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处理。

    回复  赞(0

我的回答

相关问题
  • 热门城市
  • 装修效果图
  • 房产知识
我家装修要花多少钱?
挤干水分 报价更准确
我已阅读并同意齐装网的 《免责声明》 《通讯授权服务》

齐装网APP

微信公众号

×

设计报价在线咨询

设计报价客服

专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案

您好,您已进入设计报价专线,请问有什么可以帮助您?
你好,我想知道报价怎么操作?

请输入您的问题或截图

发送
客服在线
  • 设计报价
  • 装修服务
  • 家居建材
  • 工程质检
  • 商务合作
  • 投诉反馈
计算报价
二维码

齐装网APP

微信公众号

回到顶部
广告区域