中央空调管道清洁流程是什么?

  • 提问者:遗失的繁华
  • 地点:陕西省 - 西安市
  • 浏览次数:579
  • 提问时间:2015-11-24 09:08:00

我来帮他解答

还可以输入1500个字提交

已有回答(2条)
  • 巴拉巴拉龟

    回答数:209被采纳数:322015-11-25

    第一步、应先清洗机组的回风管道和新风管道,清洗时,从风管末端向机组方向清洗;

    第二步、清洗空调机组各段(混合段、过滤段、表冷段、加湿段、送风段);

    第三步、最后清洗送风管道,清洗时,应从机组向末端清洗。

    回复  赞(0

  • 人在小桥边

    回答数:503被采纳数:872015-11-25

    中央空调风管清洗流程:

    一、根据图纸了解新风管、回风管、送风管系统的布局。

    二、以风管系统为单位清洗、消毒。

    三、选定吸尘风口和清洗风口。

    四、使用通风管监视监控系统检查管道内污染程度、管道结构内特点,选择合适的清洗设备。

    五、设备及工具到指定地点,并用毡布遮盖好施工地点下方的物品,电工开始接通临时电源,有技术负责人找施工切入点,对风管进行清洗作业。
    1.前期准备

    2.阻断系统放入不清洗的风管中一端,以便充分隔离清洗区和非清洗区,避免二次污染。

    3.高效真空集尘系统与风管系统连接、固定,并开启吸尘器。

    4.将清洗机器人放入风管中均匀清洗。

    六、此段风管清洗完毕后,关闭真空吸尘器,处理收集器的污物。

    七、清洗该操作段的防火阀。如清洗不到的应在防火阀一侧开口清洗。

    八、录像监视系统对风管清洗前、中、后进行监测及录像,保存图片。

    九、拆掉吸气管和吸管盘,恢复清洗、消毒过的风口,用预先准备好的原系统同种材料,用铆钉枪封闭风口,并用密封胶将缝隙密封,且恢复保温材料。

    十、检查风管吊顶的强度,如强度不够应在顶棚打膨胀螺栓,用预制的角钢托盘进行加固,以不影响风管强度为原则,严格按标准操作。风口及过滤网拆除后到指定地点用高压水枪进行清洗。

    十一、收集所有清洗后的污物,密封运出,并对污物进行消毒处理后,运到指定地点。

    十二、一个系统风管清洗完后,对现场进行整理,恢复原状。

    十三、盘管清洗

    1.启动风机盘管检查其运行状况,若有异常,由施工班组长填写风机盘管施工前故障确认单。

    2.拆回风口及过滤网并用吸尘器清洗。

    3.拆电机和风机,并用吸尘器清扫风机。

    4.检查风机盘管表冷器污染情况,并进行录象或拍照。

    5.检查风机污染情况,并进行录象或拍照。

    6.用专用吸尘器清扫表冷器两边粉尘。

    7.用高压喷枪喷水加入LX-C035空调铝翅片清洗剂洗净表面器上的污垢,最后用清水冲洗。

    十四、退场时,应由甲方单位验收并签字。

    回复  赞(0