    壁挂炉温度过热的原因及解决办法如下:
    采暖分器配被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,热水温度超过90℃,导致旁通阀打开。 打开采暖分配器即可。
    采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升,热水温度超过90℃。 疏通采暖管道。
    三通阀流向切换功能紊乱(三通阀型),有可能为连接线错位或者球体装配错位及对球体旋转不良,导致在采暖时,热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。 连接线错位则纠正连线;球体装配错位就重新正确装配三通阀球体;球体旋转不良则更换三通阀。
      壁挂炉其实就是燃气壁挂炉的简称。 燃气壁挂式采暖炉是风行欧洲几十年的成熟产品。“壁挂炉”一词术语外来语,全称是:“燃气壁挂式采暖炉”,我们国家的标准叫法为:“燃气壁挂式快速采暖热水器”,但它却不是传统意义上的燃气热水器,与热水器有着本质的区别。具有防冻保护、防干烧保护、意外熄火保护、温度过高保护、水泵防卡死保护等多种安全保护措施。可以外接室内温控器,以实现个性化温度调节和节能的目的。

    回复  赞(0

  • 疯疯癫癫的小可爱

    回答数:398被采纳数:622015-11-30

    一,系统有空气,二,系统有阀门〈温度控制器〉没打开,三,水泵没工作

    回复  赞(0

  • 我想飞的更噶

    回答数:354被采纳数:492015-11-30

     壁挂炉温度过热的原因及解决办法如下:
    1、采暖分器配被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,热水温度超过90℃,导致旁通阀打开。 打开采暖分配器即可。
    2、采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升,热水温度超过90℃。 疏通采暖管道。
    3、 三通阀流向切换功能紊乱(三通阀型),有可能为连接线错位或者球体装配错位及对球体旋转不良,导致在采暖时,热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。 连接线错位则纠正连线;球体装配错位就重新正确装配三通阀球体;球体旋转不良则更换三通阀。