  • 恋恋不舍

    回答数:297被采纳数:502015-12-10

    1)防水层施工
    根据不同的材料,采用相应的施工工法和工艺施工、检验。
    2)保温层施工
    保温材料可以直接干铺或用专用粘结剂粘贴,聚苯板不得选用溶剂型胶粘剂粘贴。
    保温材料接缝处可以是平缝也可以是企口缝,接缝处可以灌入密封材料以连成整体。块状保温材料的施工应采用斜缝排列,以利于排水。
    当采用现喷硬泡聚氨酯保温材料时,要在成型的保温层面进行分格处理,以减少收缩开裂。大风天气和雨天不得施工,同时注意喷施人员的劳动保护。

    回复  赞(0

  • 阿狸桃子

    回答数:280被采纳数:472015-12-10

    屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字和图片资料:
    1   基层;
    2   保温层的敷设方式、厚度和缝隙填充质量;
    3   屋面热桥部位。
    4   隔气层。
    检验批;
    用于屋面的保温隔热材料,其干密度或密度、导热系数、压缩(10%)强度、阻燃性必须符合设计要求和有关标准的规定。
    检验方法:检查材料的合格证、技术性能报告、进场验收记录和复验报告。
    屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法,必须符合设计要求和标准的规定。
    检验方法:观察检查、保温板或保温层采取针插法或剖开法用尺量其厚度 屋面保温隔热层敷设施工应符合下列要求: 1、松散材料应分层敷设、压实适当、表面平整、坡向正确;
    2、现场喷、浇、抹等施工的保温层配合比应计量准确、搅拌均匀、分层连续施工,表面平整,坡向正确。
    3、板材应粘贴牢固、缝隙严密、平整。
    检验方法:观察检查,检查施工记录。