装修问答 > 装修流程 > 水电改造 >漏电保护器跳闸是什么原因?有什么处理方法吗?

4份价值万元2016年最新设计与报价方案

装修开工必须吉利!10秒测算您的装修吉日

漏电保护器跳闸是什么原因?有什么处理方法吗?

请问一下,漏电保护器经常跳闸到底什么原因?如何解决这个问题啊?

  • 提问者:条件符合
  • 地点:江苏省 - 无锡市
  • 浏览次数:1063
  • 提问时间:2015-12-31 09:16:00

我来帮他解答

还可以输入1500个字提交

已有回答(6条)
  • 10号与9号

    回答数:14被采纳数:12016-12-02

    漏电保护器跳闸主要原因如下:
    1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。
    2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。
    3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。

    回复  赞(0

  • 你不在了

    回答数:109被采纳数:92016-12-02

    漏电保护器跳闸有两种情况:
    一是短路或超负荷跳闸,这种跳闸排除故障后可以直接能推上闸。
    二是漏电跳闸,这种跳闸直接推不上,需要按一下漏电复位按钮后才能推上闸。

    解决方法:
    首先判断是用电设备问题、电源线路问题还是空开本身问题。出现跳闸后送不上电,拔掉所有用电设备后,能送上电了,说明是用电器问题。在排除电气设备问题后,拆掉空开下闸口的电源线,让空开没有负载情况下送电时空开还跳闸,说明空开有问题需要换新空开,如果不跳闸了,说明线路有问题。

    回复  赞(0

  • 仅此而已

    回答数:227被采纳数:392016-12-02

    漏电保护器跳闸可分为正常跳闸和不正常跳闸两种。

    一、不正常跳闸,是由漏电开关本身质量不合格引起的,分为两类合不上和有时无原因跳闸。

    1、如果合不上,肯定是漏电开关的质量问题,千万不能自己修理,找专业维修人员修理并进行技术性能测试后方可投入使用。

    2、如果是偶尔跳闸,尤其是半夜跳闸或家里无人时跳闸,这种跳闸表明漏电开关的抗干扰性能差。有不正常跳闸的漏电开关应拆除,换一只好的漏电开关。

    二、正常跳闸

    如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。

    回复  赞(0

  • 蚌埠小松鼠装饰

    回答数:2280被采纳数:882016-01-23

    跳闸对于家庭用电来说,是一个普通的时间,每一个家庭都安装了漏电保护器,漏电保护器有一根地线接在用电器上,当电器出现漏电时,漏电流就会顺着地线流向漏电保护器,那么漏电保护器检测到这个电流的大小,超过漏保动作值,就跳闸。一般来说,漏电保护器相当于对电流的保护器,每当发现电流不对等时,就会断开。

    回复  赞(0

  • 累了倦了碎了

    回答数:371被采纳数:502016-01-03

    漏电保护器的跳闸取决于电流的对等情况,一般来说,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,漏电保护器就正常工作,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电。漏电保护器是由一组空气开关和脱扣器组成的,如果线路漏电,脱扣器会动作使空气开关断开。如果线路电流过大或短路,空气开关也会自动断开。因此,一般的漏电保护器如果跳闸的话,那就说明该处有断电情况。

    回复  赞(0

  • 蚌埠爱格装饰

    回答数:3177被采纳数:2542015-12-31

     漏电保护器老是跳闸的原因:
      1,安装不良
      如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
      2,漏电保护器本身有问题
      用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
      3,漏电保护器与负载不匹配
      随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
      4,负载或线路漏电、短路
      如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,
      首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
      5,电源进线电压过高
      这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。
      总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。

    回复  赞(0

相关问题
没有想要的回答?试试这里

还可以输入30确定

免费设计 免费报价

4套方案全面PK 装修省35%

挤干水分
获取更靠谱报价方案

装修设计 装修报价
返回顶部