装修问答 > 装修流程 > 水电改造 >谁知道接地线柜的接法?

4份价值万元2016年最新设计与报价方案

装修开工必须吉利!10秒测算您的装修吉日

谁知道接地线柜的接法?

谁知道接地线柜的接法?

  • 提问者:跑啊你
  • 地点:河南省 - 鹤壁市
  • 浏览次数:626
  • 提问时间:2015-05-25 09:10:00

我来帮他解答

还可以输入1500个字提交

已有回答(4条)
  • 康源装饰集团

    回答数:1082被采纳数:712016-08-15

    1,TN-C接地形式,PE与N合并使用,转换成TN-C-S形式后,PE与N分开,如果设置三相四线带漏电脱扣的保护设备,则PEN必须是经过该设备后才可分开为PE,N;否则该设备会脱扣;
    2,TN-S接地形式,PE与N严格分开经配电设备,线路到用电设备;
    3,只要PE,N已经是分开的,就决不允许再"见面",否则接地保护设备会动作.
    所以,排除器件本身原因外,应检查是否有PE,N不该见面而见面的情况.

    回复  赞(0

  • 人约太阳后

    回答数:346被采纳数:472015-05-28

    控制柜至接地汇流排电线选用1x4铜芯绝缘黄绿两色电缆(也有的项目用2.5的),接地汇流排至主接地极选用1x25铜芯绝缘黄绿两色电缆(也有的项目用1x16的)
    有两种接法,一种是零线和地线共用一根排,一种是零线和地线要分开。

    回复  赞(0

  • 没路可走

    回答数:299被采纳数:402015-05-27

    动力柜有零线和地线接线端子排,零线排有一个N,地线排有一个PE。
    把零线和地线分别压好端子,用工具接入相对应的接线排上就可以了。

    回复  赞(0

  • 我想分的开

    回答数:185被采纳数:322015-05-26

    1、TN-C接地形式,PE与N合并使用,转换成TN-C-S形式后,PE与N分开,如果设置三相四线带漏电脱扣的保护设备,则PEN必须是经过该设备后才可分开为PE、N;否则该设备会脱扣;
    2、TN-S接地形式,PE与N严格分开经配电设备、线路到用电设备;
    3、只要PE、N已经是分开的,就决不允许再“见面”,否则接地保护设备会动作。
    所以,排除器件本身原因外,应检查是否有PE、N不该见面而见面的情况。

    回复  赞(0