垂直接地体的作用是什么?

垂直接地体的作用是什么?

  • 提问者:爱晒太阳的风
  • 地点:吉林省 - 吉林市
  • 浏览次数:679
  • 提问时间:2015-06-22 06:02:00

我来帮他解答

还可以输入1500个字提交

已有回答(6条)
  • 鲁公大宅装饰

    回答数:333被采纳数:12018-01-09

    1,接地干线与接地体的连接,应尽可能采用电焊焊接,连接处应加装镶块,以增加焊接面积.安装时,螺钉必须拧紧,一般宜高压接地线用直径12mm或16mm的螺钉,并需经镀锌防锈处理;接触面应保持平整,不可有缝隙.连接处应置于便于检查和维修的地方,如果埋入地下,应在地面标明位置.公用配电变压器的接地干线与接地体的连接点,一般都埋入地面以下100~200mm深处.
    2,从接地体或从接地体干线上引出的接地线应明敷,不可穿管敷设或埋入建筑物内,但在穿越楼板或墙壁时,应穿管加以保护;接地干线应支持牢固,并涂黄绿色或黑色;采用多股电线作接地线时,连接应采用接线耳(铜接头),不可把线头直接弯压接在螺钉上,在有振动的地方,要加弹簧垫圈.接地干线与接地体的连接方法1一接地体连接干线2一导线3一接线耳4一接地体5一接地干线扁钢宽度的2倍.
    3,多极接地或接地网各接地体之间的连接干线,如果需要提供接地线,就要安装在地沟中,沟上要覆有沟盖,沟盖应与地面齐平,接地体连接干线在采用宽面垂直安装时,应预先钻好接线用的通孔,并在连接处预先镀锡,便于引接高压接地线.
    地线的作用: 一,地线的作用是把有可能带电金属壳上的电引到大地中,以免人触到发生触电事故. 二,不接地,一旦设备发生漏电现象,人一旦碰到带电体,就有可能发生触电事故.接地线可以把泄露的电流分导到地面,避免触电. 三,接地线主要是为了防止漏电伤人,对机器的本身到没有什么影响 以上三点便是地线在家庭电路中的作用,而在实际运用中,没有接地线会影响电力系统的安全运行,所以地线的作用在每个家庭电路中是非常重要的.

    回复  赞(0

  • 创联国际装饰

    回答数:3248被采纳数:382017-07-26

    接地的目的:
    1,在电力系统中,运行需要的接地,如中性点接地等,称为工作接地.
    2,电气设备的金属外壳,钢筋混凝土杆和金属杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种电压危及人身安全而设的接地,称为保护接地.保护接地是中性点不接地的低压配电系统和电力高压系统中,电气设备和电气线路最采用的一种保安措施.
    3,接地电压保护装置,如避雷针,避雷器和保间隙等,为了消除过电压危险而设的接地,称为过电压保护接地.
    4,易燃油,天然气贮罐和管道等,为了防止静电危险影响而设的接地,称为防静电接地.
    接地的作用:
    1.防止电磁耦合干扰:如数字设备接地;射频电缆布线屏蔽层接地等;
    2.防止强电和雷击通信设备:如列架及一般通信设备机壳接地,防止设备,仪表,人身伤害;
    3.通信系统工作需要:如海缆中继设备的远供系统采用导线--大地制.

    回复  赞(0

  • 世邦美住装饰

    回答数:1427被采纳数:342015-10-11

    1)将接地系统向纵深方向发展是提高高土壤电阻率地区及城区地网安全性的重要措施.
    2)增加垂直接地极能有效地降低发变电站接地系统的接地电阻,但在有限面积的接地网上布置过多的垂直接地极时,降阻效果将趋于饱和.
    3)增设垂直接地极对于降低接触电压和跨步电压具有非常显著的作用,一是垂直极的引入,降低了地电位升(gpr),而接触及跨步电压均与gpr有着直接的关系.二是因为增设垂直极后,大部分故障电流通过垂直极流入大地,相应减少了水平导体的散流量,因此地表面的水平方向电流密度大大减少,造成水平方向电场强度大大降低.
    4)垂直接地极能有效减小季节因素对地网安全性能的影响.

    回复  赞(0

  • 黑色星期一

    回答数:82被采纳数:22015-06-25

    垂直接地体的作用是防雷工程的最重要环节,不论是直击雷防护还是雷电的静电感应、电磁感应和雷电波入侵的防护技术,最终都是把雷电流送入大地。因此没有良好的接地技术,就不可能有合格的防雷过程。保护接地的作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。垂直接地体一般采用角钢或钢管。接地引下线圆钢直径不小于12毫米,扁钢不小于50×5毫米;接地体圆钢直径不小于10毫米,扁钢不小于48×4毫米。

    回复  赞(0

  • 皑皑白雪微

    回答数:109被采纳数:02015-06-24

    一般来说,化工接地装置,需要设垂直接地极,作用一般有三: 一,减小接地电阻,二,作为防雷的集中接地装置,加强散流作用,三,垂直接地极可以起到固定水平接地极不发生相对移动作用。水平接地网接地电阻主要取决于接地网面积,装置长166米,宽23米,可能设计考虑计算接地电阻已经足够,面积也足够大到规范的不需要加垂直集中接地极的规定。如果加的话,可以考虑每条边加一组垂直接地极,每组三根接地极或以上。不过,一般国内外的设计,即使接地网足够大,考虑到惯例,或者更好的防雷集中散流效果,接地电阻冗余和垂直接地极的固定作用,还是适当加几组垂直接地极的多。

    回复  赞(0

  • 猜不透也看不透

    回答数:438被采纳数:512015-06-23

    1)将接地系统向纵深方向发展是提高高土壤电阻率地区及城区地网安全性的重要措施。
       2)增加垂直接地极能有效地降低发变电站接地系统的接地电阻,但在有限面积的接地网上布置过多的垂直接地极时,降阻效果将趋于饱和。
       3)增设垂直接地极对于降低接触电压和跨步电压具有非常显著的作用,一是垂直极的引入,降低了地电位升(GPR),而接触及跨步电压均与GPR有着直接的关系。二是因为增设垂直极后,大部分故障电流通过垂直极流入大地,相应减少了水平导体的散流量,因此地表面的水平方向电流密度大大减少,造成水平方向电场强度大大降低。
       4)垂直接地极能有效减小季节因素对地网安全性能的影响。

    回复  赞(0