触摸延时开关接线方法是什么?

触摸延时开关接线方法是什么?

  • 提问者:白天不懂夜的黑
  • 地点:江苏省 - 溧阳
  • 浏览次数:678
  • 提问时间:2015-06-16 10:06:00

我来帮他解答

还可以输入1500个字提交

已有回答(3条)
  • 六眼飞鱼

    回答数:283被采纳数:402015-06-19

    触摸式延时开关有一个金属感应片在外面,人一触摸就产生一个信号触发三极管导通,对一个电容充电,电容形成一个电压维持一个场效应管管导通灯泡发光。当把手拿开后,停止对电容充电,过一段时间电容放电完了,场效应管的栅极就成了低电势,进入截止状态,灯泡熄灭。触摸式延时开关电路虚线右面是普通照明线路,左部是电子开关部分。

    回复  赞(0

  • 绿色心情

    回答数:190被采纳数:402015-06-18

VD1~VD4、VS组成开关的主回路,IC组成开关控制回路。平时,VS处于关断状态,灯不亮。VD1~VD4输出220V脉动直流电经R5限流,VD5稳压,C2滤波输出约12V左右的直流电供IC使用。此时LED发光,指示开关位置,便于夜间寻找开关。

    IC为双D触发器,只用其中一个D触发器将其接成单稳态电路,稳态时1脚输出低电平,VS关断。当人手触摸一下电极M时,人体泄漏电流经R1、R2分压,其正半周使单稳态电路翻转,1脚输出高电平,经R4加到VS的门极,使VS开通,电灯点亮。这时1脚输出高电平经R3向电容C1充电,使4脚电平逐渐升高直至暂态结束,电路翻回稳态,1脚突变为低电平,VS失去触发电压,交流电过零时即关断,电灯熄灭。

    回复  赞(0

  • 大欧先生

    回答数:237被采纳数:392015-06-17

    你好,节能灯通用触摸延时开关和普通开关一样,就是和负载串联,没有别的太多的要求的,你想装就把原来的开关拆掉,换上这个就行了。这个和正常的开门节能是一样的,两个电源柱(继电器线圈),一个继电器的公共端(进线),一个常闭点出线,一个常开点出线。共五个接线柱。直接接线然后固定就可以啦。