装修问答 > 装饰材料 > 建筑构件 >阳台构造柱设置要求是什么?

4份价值万元2016年最新设计与报价方案

装修开工必须吉利!10秒测算您的装修吉日

阳台构造柱设置要求是什么?

阳台构造柱设置要求是什么?

  • 提问者:懂得知足
  • 地点:广东省 - 珠海市
  • 浏览次数:277
  • 提问时间:2015-05-18 14:06:00

我来帮他解答

还可以输入1500个字提交

最佳答案

点点滴滴得小回忆

回答数:357被采纳数:732015-05-19

构造柱的构造要求多层粘土砖房的构造柱必须符合:   ⑴可采用240mm   ×180mm   最小截面,纵向钢筋宜用4   (12   ,箍筋间距不宜大于   250mm且柱两端适当加密。7   度时房屋不宜超过六层、8   度时   7   层至9   层的房屋竖向筋直径采用4   (14   ,箍筋间距不宜大于   200mm   ,房屋四角构造柱可适当加大截面及配筋量。⑵构造柱与墙连接处宜砌成马牙槎,并沿墙高每隔500mm   设置2   (6   拉结钢筋,每边伸入墙内不小于一米。⑶构造柱与圈梁连接,   当隔层设置圈梁时,应在无圈梁楼层增配筋砖带砂浆并提高筹码;仅在外墙四周设置构造柱时,在外墙上伸过一个开间,   截面及高度不应小于四皮砖,砂浆强度等级不应低于M5。构造柱不应单独设置基础,但必须伸入室外地面以下500mm   ,或锚入不浅于500mm的基础圈梁内。底层框架砖房和多层框架砖房构造柱应符合:构造柱截面不宜小于240mm   ×240mm   ,纵向钢筋不宜小于4   (14   ,箍筋间距不宜大于200mm   ,构造柱应同每层圈梁连接。

回复   赞(0

已有回答(3条)
  • 梦不醒最美

    回答数:360被采纳数:482015-05-21

    1,框架结构中的构造柱,那你就可以从基础地梁上直接预埋!截面就要看二次结构时的墙体宽度了!一般分为200x200和240x240两种!可配4根12,[email protected]/200!      
    2,砖混结构的构造柱,那就必须要从基础底部做起了!截面多为240x240,可配4根12或4根10的,[email protected]/200!

    回复  赞(0

  • 疲惫旅人

    回答数:374被采纳数:602015-05-20

    阳台构造柱设置要求是,截面尺寸为墙厚尺寸*墙厚尺寸,如果在隔墙交界点,则取较厚隔墙厚度做截面尺寸,高度通高(结构板到结构梁或板),一般要4根10-12的钢筋,还有8个植筋,箍筋用构造就好6(8)@250(300),位置,一般来说,墙长超过4米,需要在中间设置一根构造柱,墙与墙交界点(L,T,十)设置,洞口边设置。