1、防火时间不同,甲级1.5小时,乙级1.2小时 ;
2、安装部位不同,这个要参照消防技术规范,通常甲级防火门是安装在防火墙上的,或高层建筑的入户门(符合一定条件),乙级防火门通常是安装在封闭楼梯间、防烟楼梯间上、前室上的 ;
3、具体的施工安装差不多。
回复 赞(0)
消防甲乙级防火门的区别:
一、防火材料不同:甲级防火门和乙级防火门门框和门扇的钢板厚度相同,都是门框钢板厚度为1.2mm,门扇钢板厚度为0.8mm,材质的区别在于里面的内置防火岩棉板的厚度,甲级防火门的岩棉板厚度为52mm,乙级防火板的岩棉板厚度为46mm,所以这样一来,甲方级防火门门扇厚度为54mm,乙级防火门门扇厚度为48mm,甲级防火门的防火玻璃的厚度:35mm,乙级、丙级防火门上防火玻璃的厚度:25mm;
二、使用所在地不同:甲级防火门一般使用在机房、油库、仓库等重要消防通道和易燃易爆场所,乙级防火门一般使用在普通的消防通道,所以乙级防火门使用的场所比甲级防火门多;
三、甲级防火门的防火时限为1.5小时,乙级防火门的防火时限为1小时。
回复 赞(0)
我的回答
齐装网APP
微信公众号
设计报价在线咨询
设计报价客服
专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案
请输入您的问题或截图
齐装网APP
微信公众号