请问地线零线通的吗?

请问地线零线通的吗?

  • 提问者:苍天有晴天
  • 地点:江苏省 - 无锡市
  • 浏览次数:248
  • 提问时间:2015-06-18 15:05:00

我来帮他解答

还可以输入1500个字提交

最佳答案

没你很好

回答数:314被采纳数:462015-06-20

在普通的住宅供电中,采用了TN-C-S接零保护系统,在这个系统中,总配电箱的前级是TN-C接零保护系统(三相四线),工作零线和接地线(保护零线)是共用一根线的,称PEN线。PEN线在总箱的进线侧进行了重复接地,就是PEN线再次与大地(接地装置)相连接,(总箱内有一块汇零铜排,PEN线和接地装置的接地干线均连接在上面)。从汇零排上又接出了工作零线和接地线,总箱就成了三相五线输出,这时,零线和地线是分别设置的,零线称N线,地线称PE线。二者是严格分开,不得混接。      
这样你就能明白,零线和地线原本就是从同一块汇零排上出来的,当然是相通的。后来因为功能不同,分别设置了,且二者是严格分开,不得混接。因为工作零线属电源线,不论它有电无电,一概视为带电体。接地线是起保护作用的,当用电器发生电流泄漏时,靠接地线把泄漏电流引入大地,保障人身或设备的安全。当接地线把泄漏电流引入大地时,会使漏电保护器动作,切断电源。所以它们是严格的分别设置的,否则会使漏电保护器动作,影响电路正常工作。   
假若你把你家的电源进线侧火零线切断后,地线与零线还是相通,那就是电路故障。肯定是碰上了三脚猫安装电工。不但会影响你的正常使用,还存在着极大的安全隐患。

回复   赞(0

已有回答(3条)
  • 子不走

    回答数:278被采纳数:382015-06-21

    很多工地上进到配电箱的电缆的零线和地线用万用表的通断档打会发出闷闷的响声,感觉不是干脆的通或者断,用欧姆档打会发现阻值比较小,说明是通的,查书知道接地系统分TN-S和TN-C,我看一般情况电缆都用5芯的,是不是就是TN-S系统?也就是说零线和地线是应该分开的,那为什么用万用表打是通的?是不是因为变压器的二次侧中性点接地,如果是那就是说零线和地线本来就应该是通的。

    回复  赞(0

  • 温暖的午夜阳光

    回答数:388被采纳数:692015-06-19

    1.有的说零线和地线就是通的:因为中性点接地,地和零是通的;
    2.有的说不能通:因为零线接地了,漏保会跳的。这个是不对的,漏保种类多了;
    3.我们单位的地和零是通的,接上漏保也没调。老电工说:离变压器进。这个怎么能说离变压器近啊,这个要看漏保后面的电气回路是不是封闭的。

    回复  赞(0

相关问题