空开和漏保的区别在哪里,哪种更好用?

  • 提问者:风动工具
  • 地点: -
  • 浏览次数:2196
  • 提问时间:2017-04-12 20:30:01

已有回答(3条)
  • 空气开关和漏电保护开关在装修中都有很多人使用的。我个人觉得漏电保护开关更好用。
    空开是供电回路中的开断元件,负责对回路进行正常的开断操作及事故时的回路切断。漏电保护是供电回路保护的一种,当供电回路有漏电现象出现时,漏电保护动作去跳开空开。漏电保护本身不能直接断开回路。

    回复  赞(0

  • 当用电成为一种安全意识的时候,有很多人都不知道该怎么去安全用电。所以就出现了空气开关和漏电保护开关来保护我们的用电安全。
    漏保在出现漏电时跳闸,空开在过电流时跳闸,功能不相同。在应用中通常选用漏保与空开一体化的开关。空气开关用于过流保护,漏电开关用于漏电保护,某种型号也可用于过流保护,以1540392型为例,设计序号15,电流40安,相数3相,92可漏电与过流保护,91仅作漏电保护。

    回复  赞(0

  • 空气开关和漏电保护开关是有区别的。下面我们一起来了解下什么是空气开关,什么是漏电保护开关吧!
    1、空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护*由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。
    2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。
    3、漏电开关不能代替空气开关。虽然漏电开关比空气开关多了一项保护功能,但在运行过程中因漏电的可能性经常存在而会出现经常跳闸的现象,导致负载会经常出现停电,影响电气设备的持续、正常的运行。所以,一般只在施工现场临时用电或工业与民用建筑的插座回路中采用。