咿呀咿呀

回答数:292被采纳数:472015-08-05

电路设计要多路化,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。               
1、墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。               
2、未经允许不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。         
3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。
4、墙面线管走向尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。               
5、如无特殊要求,在同一套房内,开关离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,插座离地300mm左右,插座开关各在同一水平线上,高度差小于8mm,并列安装时高度差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。            
6、各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个开关插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、多媒体、宽带网等插座。      
7、音响、电视、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒与电源插座并列安装,但强弱电线路不允许共用一套管。               
8、所有入墙电线采用16以上的PVC阻燃管埋设。

回复   赞(0

已有回答(3条)
  • 回忆另存为

    回答数:210被采纳数:312015-08-07

    1、进场时必须查验原漏电保护器工作是否可靠,检查原空气开关的数量及容量是否能满足使用要求,检查TV,电话进户点及路数。
    2、电气定位:根据设计与客户的要求确定开关、插座、灯具的位置。
    3、凿线槽及开关、插座、线盒孔、排管穿线固定线盒及连接导线,检查各支路线的绝缘电阻。
    4、安装灯具和开关、插座面板,对各支路线进行通电试验。

    回复  赞(0

  • 旧城旧事旧人

    回答数:321被采纳数:572015-08-06

    开槽深度应一致,槽线顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。插座盒的安装应先在墙面开出洞孔,导线插入线盒后,线盒卧入洞孔固定,将导线与面板固定,并将面板固定在线盒上。安装电源开关的方法与插座盒的方法一致。施工中特别需要关注:施工人员应具有当地劳动部门核发的在有效期内的岗位作业证书;所使用的材料应是国标产品,或具有安全认证标志,以确保安全使用寿命;施工应严格执行规范和工艺标准。