桃子小妹

回答数:274被采纳数:442015-07-09

做闭水试验的时候,你可以自行把地漏堵死,将卫生间蓄约20mm-30mm高的水,蓄水24小时后,到对应的楼下卫生间,看其顶部是否有渗漏。你最好建议楼上住户与你同时进行,这样既可检测自家卫生间的地面是否渗漏,也可检测自家卫生间的顶棚是否渗漏。

回复   赞(0

已有回答(5条)
  • 天津安特兴达装饰

    回答数:1115被采纳数:162015-10-26

    注意事项:
      1、堵洞前管道周围缝隙不得小于30mm,个别位置不准确的孔洞要用水钻开孔,严禁随意剔凿,以利于保证堵洞质量。
      2、卫生间墙体根部应做不小于200mm高的混凝土现浇带,现浇带与楼板要结合牢固,以防卫生间墙体渗漏。
      3、穿楼板用的套管,其顶部一定要高出装饰地面50mm。
      4、找平层施工时基层一定要处理干净,防止找平层结合不牢。阴阳角一定要做成圆弧状;防水层施工时找平层一定要清扫干净,特别是管根、墙根等部位。
      5、涂刷涂膜时厚度要均匀一致,不宜太厚,前后两次涂刷方向应相互垂直,总厚度必须符合设计要求。

      6、闭水试验合格后要及时进行保护层施工,以防人为破坏。

      7、埋入地面的冷热水管道严禁从卫生间门口进入卫生间,应沿墙暗辅至墙面防水层上面穿墙进入卫生间。

      8、卫生间门口外300mm范围内可不做地盘管。

    回复  赞(0

  • 七街城酒

    回答数:207被采纳数:252015-07-11

    用专业防水胶刷三至五遍,每遍干透刷第二遍,将水放满水池,闭水72小时,如有条件做二次防水成铁锅形状,贴好墙地砖,放水至大理石台阶,闭水72小时,每次闭水,都要达到滴水不渗才算成功。

    回复  赞(0

  • 巴拉巴拉龟

    回答数:209被采纳数:322015-07-10

    48小时闭水试验,要将卫生间所有下水口进行临时性的封堵,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入约20厘米高的水,闭水实验要在24小时以上。

    回复  赞(0

  • 若影流烟

    回答数:210被采纳数:292015-07-08

    没有标准的要求规范的,但是一般放2-3CM左右的水,储蓄在密闭的卫生间里,注意是密闭的卫生间,然后大约是48小时,当然24小时后检查也是可以的,主要是看你个人的选择问题了。24小时后问问楼下有没有漏水,墙壁有没有漏水,如果没有的话就算是合格了。