接地装置安装规范是什么

接地装置安装规范是什么

  • 提问者:累了倦了碎了
  • 地点:广东省 - 韶关市
  • 浏览次数:1207
  • 提问时间:2015-07-06 14:09:00

已有回答(3条)
  • (1)一般要求
    首先充分利用自然接地体,节约*,如果实地测量的自然接地体电阻已满足接地电阻值的要求而且又满足热稳定条件时,不必再装设人工接地装置,否则应装设人工接地装置作为补充. 人工接地装置的布置应使接地装置附近的电位分布尽量均匀,以降低接触电压和跨步电压,保证人身安全.
    (2)自然接地体的利用
    建筑物的钢结构和钢筋,行车的钢轨,埋地的金属管道(可燃液体和可燃可爆气体的管道除外)以及敷设于地下而数量不少于两根的电缆金属外皮等,均可作为自然接地体.变配电所可利用它的建筑物钢筋混凝土基础作为自然接地体.利用自然接地体时,一定要保证电气连接良好.
    (3)人工接地体的装设
    人工接地体有垂直埋设和水平埋设两种基本结构型式. 常用的垂直接地体为直径50mm,长2.5m的钢管或l50*5的角钢,为了减少外界温度变化对流散电阻的影响,埋入地下的垂直接地体上端距地面不应小于0.7m. 对于敷设在腐蚀性较强的场所的接地装置,应根据腐蚀的性质,采用热镀锡,热镀锌等防腐蚀措施,或适当加大截面.
    当多根接地体相互靠近时,入地电流的流散相互排挤,这种影响称为屏蔽效应.这使接地装置的利用率下降,所以垂直接地体的间距不宜小于5m,水平接地体的间距也不宜小于5m. 接地网的布置,应尽量使地面的电位分布均匀,以减小接触电压和跨步电压.人工接地网外缘应闭合,外缘各角应作成圆弧形.35~110kv/6~10kv变电所的接地网内应敷设水平均压带.为了减小建筑物的接触电压,接地体与建筑物的基础间应保持不小于1.5m的水平距离,一般取2~3m.

    回复  赞(0

  • 无论是保护接零,还是保护接地, 接地装置都是头等重要的,它是电气系统保护装置的根本保证,安装和运行中都必须符合接地装置的安全要求。
    (1)接地装置的连接应采用焊接,焊接必须牢固可靠,无虚焊假焊。接至设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。螺栓连接处的接触面应平整并镀锡处理;凡用螺栓连接的部位,应有防松装置,以保持良好接触的长久性。
    (2)接地装置的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合规定:
    1)扁钢为其宽度的二倍,且至少有3个棱边焊接。
    2)圆钢为其直径的六倍,且应在圆钢的接触部位双面焊接。
    3)圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的六倍,且应在圆钢接触部位的两面焊接。
    4)扁钢或圆钢与钢管、扁钢或圆钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并将扁钢或圆钢弯成弧形或直角与钢管或角钢焊接。
    (3)利用建筑物的金属结构、混凝土结构的钢筋、生产用的钢结构架梁及配线用的钢管、金属管道等作为接地线时,应保证其全长为良好的电气通路,在其伸缩缝、接头及串接部位焊接金属跨接线,金属跨接线的截面积应符合要求。
    (4)必须保证接地装置全线畅通并具有良好的导电性,不得有断裂、接触不良或接触电阻超标的现象。接地装置使用的材料必须有足够的机械强度,以免折断或裂开,其导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,见表,大中型发电厂、110kV及以上的变电所接地装置应适当加大截面。保护接零的保护线其导电能力,不得低于相线的1/2。接地干线应在不同的两点及以上与接地网连接, 自然接地体应在不同的两点及以上与接地于线或接地网连接,以保证导电的连续性及可靠性。大接地短路电流电网的接地装置,应校验其发生单相接地短路时的热稳定性,能否承受短路接地电流转换出来的热量而保证稳定而畅通。
    (5)必须保证接地装置不受机械损伤,特别是明设的接地装置要有保护措施。与公路,铁路或管道等交叉及其他可能使装置遭受损伤处,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板或引出地坪沿墙、沿杆、沿架敷处,均应加装钢管或角钢保护,并涂以15-10Omm宽度相等的绿色和*相间的条纹,以   示醒目注意保护。在跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿装置。补偿装置可用接地线本身弯成弧状代替。
    (6)必须保证装置不受有害物的侵蚀,一般均采用镀锌铁件, 凡焊接处均涂以沥青漆防腐,回填土不得有较强的腐蚀性。对腐蚀性较强的土壤,除应将接地线镀锌或镀铜外,还应当增大地线的截面积。因高电阻率土壤的影响而采取化学处理后的土壤,在埋设接地装置时,必须考虑化学物品是否对接地装置有腐蚀作用。
    (7)必须保证地下埋设的接地装置与其他物体的允许*小距离。接地体与建筑物的距离不应小于1.5m;避雷针的接地装置与道路或建筑物的出人口及与墙的距离应大于3m;接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面一般为250--340mm,接地线与墙壁的间隙为10--15mm。垂直接地体的间距一般为其长度的2倍,水平敷设时的间距一般为5m。接地装置的敷设,应远离易燃易爆介质的管道;低压接地装置与高压侧的接地装置应有足够大的距离,否则,中间应加沥青隔层。
    (8)接地线不得串联使用,必须并联使用
    (9)接地装置的埋深一般应大于0.6rn,且位于冻土层以下。
    (10)接地电阻必须符合要求。

    回复  赞(0

  • (1)一般要求
    首先充分利用自然接地体,节约*,如果实地测量的自然接地体电阻已满足接地电阻值的要求而且又满足热稳定条件时,不必再装设人工接地装置,否则应装设人工接地装置作为补充。 人工接地装置的布置应使接地装置附近的电位分布尽量均匀,以降低接触电压和跨步电压,保证人身安全。
    (2)自然接地体的利用
    建筑物的钢结构和钢筋、行车的钢轨、埋地的金属管道(可燃液体和可燃可爆气体的管道除外)以及敷设于地下而数量不少于两根的电缆金属外皮等,均可作为自然接地体。变配电所可利用它的建筑物钢筋混凝土基础作为自然接地体。利用自然接地体时,一定要保证电气连接良好。
    (3)人工接地体的装设
    人工接地体有垂直埋设和水平埋设两种基本结构型式。 常用的垂直接地体为直径50mm、长2.5m的钢管或L50×5的角钢,为了减少外界温度变化对流散电阻的影响,埋入地下的垂直接地体上端距地面不应小于0.7m。 对于敷设在腐蚀性较强的场所的接地装置,应根据腐蚀的性质,采用热镀锡、热镀锌等防腐蚀措施,或适当加大截面。
    当多根接地体相互靠近时,入地电流的流散相互排挤,这种影响称为屏蔽效应。这使接地装置的利用率下降,所以垂直接地体的间距不宜小于5m,水平接地体的间距也不宜小于5m。 接地网的布置,应尽量使地面的电位分布均匀,以减小接触电压和跨步电压。人工接地网外缘应闭合,外缘各角应作成圆弧形。35~110kV/6~10kV变电所的接地网内应敷设水平均压带。为了减小建筑物的接触电压,接地体与建筑物的基础间应保持不小于1.5m的水平距离,一般取2~3m。

    回复  赞(0

我的回答

答案不满意?问问下面的专业人士

  • 南京凯典装饰

    南京雨花台区

    已有58位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 芜湖简构装饰

    芜湖镜湖区

    已有278位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 今朝装饰

    太原迎泽区

    已有127位业主点评过该公司

    向TA咨询
相关问题
  • 热门城市
  • 装修效果图
  • 房产知识

擅长解决该问题的企业

芜湖鹏晨装饰

芜湖镜湖区

已有1400位业主点评过该公司

向TA咨询

宏达装饰

安庆迎江区

已有187位业主点评过该公司

向TA咨询

昆明久居装饰

昆明西山区

已有15位业主点评过该公司

向TA咨询
我家装修要花多少钱?
挤干水分 报价更准确
我已阅读并同意齐装网的 《免责声明》 《通讯授权服务》

齐装网APP

微信公众号

×

设计报价在线咨询

设计报价客服

专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案

您好,您已进入设计报价专线,请问有什么可以帮助您?
你好,我想知道报价怎么操作?

请输入您的问题或截图

发送
客服在线
  • 设计报价
  • 装修服务
  • 家居建材
  • 工程质检
  • 商务合作
  • 投诉反馈
计算报价
二维码

齐装网APP

微信公众号

回到顶部
广告区域