回答数:378被采纳数:732015-07-24

1)试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定.
2)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置.3)试验用压力表已校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块.
4)符合压力试验要求的液体或气体已经备齐.
5)按试验的要求,管道已经固定.
6)对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查:
A、管道组成件的质量证明书;
B、管道组成件的检验或试验记录;
C、管子加工记录;
D、焊接检验及热处理记录;
E、设计修改及材料代用文件
7)待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。
8)待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。
9)试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。
水压试验的程序、步骤、方法。

回复   赞(0

已有回答(5条)
  • 绿才居装饰

    回答数:1516被采纳数:112015-10-17

    1)试验范围内的管道安装工程除涂漆,绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定.
    2)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置.3)试验用压力表已校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块.
    4)符合压力试验要求的液体或气体已经备齐.
    5)按试验的要求,管道已经固定.
    6)对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10mpa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查:
    a,管道组成件的质量证明书;
    b,管道组成件的检验或试验记录;
    c,管子加工记录;
    d,焊接检验及热处理记录;
    e,设计修改及材料代用文件
    7)待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开.
    8)待试管道上的安全阀,爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离.
    9)试验方案已经过批准,并已进行了技术交底.
    水压试验的程序,步骤,方法.

    回复  赞(0

  • 半陌生半熟悉

    回答数:254被采纳数:442015-07-23

    《工业金属管道设计规范》(国标报批稿)。SH     3059—94     《石油化工企业管道设计器材选用通则》。     SH     3064-94《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》。

    回复  赞(0

  • 遗感才最美

    回答数:294被采纳数:532015-07-22

    一、引入管、水表前和立管。
    二、环形管网分干管、贯通枝状管网的连通管。
    三、居住和公共建筑中、从立管接有3个及3个以上配水点的支管。
    四、工艺要求设置阀门的生产设备配水支管或配水管。但同时关闭的配水点不得超过6个。

    阀门应装设在便于检修和易于操作的位置。 给水管网阀门的选择、应符合下列规定:
    一、管径小于或等于50mm时、宜采用截止阀;管径大于50mm时、宜采用闸阀或蝶阀。
    二、在双向流动管段上、应采用闸阀或蝶阀。
    三、在经常启闭的管段上、宜采用截止阀。
    四、不经常启闭而又需快速启闭的阀门、应采用快开阀门。

    回复  赞(0

  • 弹指间心无间

    回答数:350被采纳数:672015-07-21

    1)管道布置设计应符合工艺管道及仪表流程图的要求;  
    2)管道布置应统筹规划,做到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;  
    3)在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;  
    4)厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物。构筑物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉;  
    5)管道应架空或地上缴设;如确有需要,可埋地或敷设在管沟内;  
    6)管道宜集中成排布置。地上的管道应敷设在管架或管墩上;  
    7)在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;  
    8)全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应留有1O%-3O%的裕量,并考虑其荷重。装置主管廊管架宜留有10%-20%的裕量,并考虑其荷重;  
    9)输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求;  
    10)管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修和消防车辆的通行;  
    11)管道布置应使管道系统具有必要的柔性。在保证管道柔性及管道对设备、机泵管口作用力和力矩不超出过允许值的惰况下,应使管道最短,组成件最少;  
    12)应在管道规划的同时考虑其支承点设置。宜利用管道的自然形状达到自行补偿;  
    13)管道布置宜做到步步高或步步低,减少气袋或液袋。不可避免时应根据操作、检修要求设置放空、放净。管道布置应减少盲肠;  
    14)气液两相流的管道由一路分为两路或多路时,管道布置应考虑对称性或满足管道及仪表流程图的要求。