在线问答 > 装修流程 > 水电改造 > 正文

4份价值万元2024年设计与报价方案

装修开工必须吉利!10秒测算您的装修吉日

苏州水电改造需要关注什么?

  • 提问者:适当考虑
  • 地点: -
  • 浏览次数:726
  • 提问时间:2017-06-14 06:20:01

已有回答(2条)
  • 朋友,水电改造可是装修中*重要的一环,一定要注意。方面电线要“国标”,灯线至少要用2.5平方的,插座线至少要用4个平方的,且一定要用蛇皮管或PVC管穿线下墙,开关、插座一定要买(飞雕、TCL、松本、西蒙等)。下线盒要也要买,一定要选用铁螺丝把的那种,找一家30日内可调可退的就行,次买可多买些,多了再退,各屋在装修时可多留些插座位,以免以后不便。在镶磁砖处下的线盒要露出墙1cm,电工是不会这么做的,你要提醒。第二方面任何插座的高度都要控制在离地10~15公分之内,便于隐藏。第三空调插座要在空调允许的长度里靠墙装,不然空调安装后会有一段长长的牛鼻子露在外面,虽说可以用假的绿色植物遮一下丑但是怪怪的不太好看。第四方面电线护套管子不用一个弯头,全是用专用工具将管线一气呵成连在一起的。(这样以后检修的时候就非常方便,所有的口子都是活口,而不堵死,可以让任何一根电线都很容易得穿拔更换).这都是需要注意的。

    回复  赞(0

  • 这位朋友,75平米装修水电改造,*需要关注的是电路部分, 承重墙严禁开横槽,万不得已要开,不能超过30公分。轻体墙横槽不能超过50公分,内保温不能超过80公分。 承重墙开槽严禁切断钢筋,非承重墙开槽设计时要考虑结构安全,厨卫以及以后涉及打眼安装的地方严禁开横槽。 第二慎用黄腊管,单路线配管不能超过3个弯,线盒必须配装锁母,尽量做到活弯,必须做到活线。如承重墙线盒不能开深的情况,切线盒,不要破坏耳朵附近结构,线盒底部需要绝缘处理。 第三弱电单管单线,强电管内线不能超过管径40%,以16线管,2.5平方线为例。16线管*多只能穿3根。 第四单芯线线并头*少缠绕6圈。单芯线与软线并头必须搪锡处理。 第五布管时尽量减少地上的交叉,交叉时,桥弯宜放在另一根管路的下面。电路与水路交叉时,宜从电路加桥弯。第六除无地暖,暖气的房子,不得在地上钉钉子,打眼。第七强弱电不能同槽,*少间距30公分以上,弱电不能直接并头。

    回复  赞(0

我的回答

答案不满意?问问下面的专业人士

  • 今朝装饰

    太原迎泽区

    已有127位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 凯旋装饰集团

    合肥包河区

    已有68位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 山西紫苹果装饰

    太原小店区

    已有108位业主点评过该公司

    向TA咨询
相关问题
  • 热门城市
  • 装修效果图
  • 房产知识

擅长解决该问题的企业

芜湖鹏晨装饰

芜湖镜湖区

已有1400位业主点评过该公司

向TA咨询

宏达装饰

安庆迎江区

已有187位业主点评过该公司

向TA咨询

芜湖简构装饰

芜湖镜湖区

已有278位业主点评过该公司

向TA咨询
我家装修要花多少钱?
挤干水分 报价更准确
我已阅读并同意齐装网的 《免责声明》 《通讯授权服务》

齐装网APP

微信公众号

×

设计报价在线咨询

设计报价客服

专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案

您好,您已进入设计报价专线,请问有什么可以帮助您?
你好,我想知道报价怎么操作?

请输入您的问题或截图

发送
客服在线
  • 设计报价
  • 装修服务
  • 家居建材
  • 工程质检
  • 商务合作
  • 投诉反馈
计算报价
二维码

齐装网APP

微信公众号

回到顶部
广告区域