在塔机周围安装三根接地极,接地极使用50以上镀锌管或者50以上镀锌角钢,长度不小于2米,接地极间距不小于4米。使
回复 赞(0)
1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。
2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线)。
3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,在塔吊基础附近设3根集中散流垂直接地体,接地电阻不大于10欧姆即可。
4、某些塔吊会与楼梯抱箍固定,此时应将抱箍件与楼层的均压环可靠焊接。
回复 赞(0)
建筑工地临时用电应遵循三相五线制(即零线 接地线 三根火线)一机一闸一漏保 所以 从塔吊下面的分配电箱到驾驶室配电箱然后到塔吊配电盘 都应做到三相五线制 然后操作台、电机到配电盘 都应有可靠的接地线 再由地面架设的总 分配电箱可靠接地