80kvA变压器用3芯10kv高压铜电缆需要多少平方

  • 提问者:叫四方街
  • 地点: -
  • 浏览次数:293
  • 提问时间:2017-06-16 09:40:01

我来帮他解答

还可以输入1500个字提交

已有回答(3条)
  • 行步如飞风格

    回答数:86被采纳数:02017-06-16

    这个一般都不做计算。实际接入时都以上一级的开关设备线夹的规格,作为电
    缆选择的依据。不是说您的变压器需要35平方的电缆,您接上就行了。而高压
    开关的设备线夹规格都很大,一般也在4000A左右。
    至于实际变压器的运行电流,是线路总工计算的。无论城网和农网都一样。
    您的10000KVA变压器,P=1.732*10000*I*cos&,初级额定电流大约是642A
    一般高压电缆需选用300平方毫米的电缆,距离如果较远的话还要增加一个规格。

    回复  赞(0

  • 反方向的钟

    回答数:86被采纳数:32017-06-16

    你好:按照理论上讲:1250KVA箱变的高压侧电流大约是73A,70电缆承受的电流远远大于73A.所以是没有问题的。

    回复  赞(0

  • 不回家过节

    回答数:83被采纳数:02017-06-16

    10kV级1250kVA变压器的高压额定线电流为I1=1250/10/1.732=72.2A。如果你采用10kV三芯的交联聚乙烯电缆,那么你选择16mm2就可以了。

    回复  赞(0