装修问答 > 公装设计 > 其它 >关于防雷接地的种类有哪些

4份价值万元2016年最新设计与报价方案

装修开工必须吉利!10秒测算您的装修吉日

关于防雷接地的种类有哪些

请问一下,关于防雷接地的种类有哪些

  • 提问者:三年五年
  • 地点:江西省 - 南昌市
  • 浏览次数:450
  • 提问时间:2015-08-05 13:08:00

我来帮他解答

还可以输入1500个字提交

已有回答(3条)
  • 不抛弃不放弃

    回答数:373被采纳数:652015-08-07

    主要有:常规热镀锌材料、铜材、铜镀钢材料、锌包钢材料、接地模块、离子接地极等;
    效果:在不同的场合使用不同的材料,一般说铜材、铜镀钢材料、离子接地极等寿命比较长,适合比较重要的设备场合;尤其离子接地极适用于接地面积较小而且接地阻值要求较低的场合
    一般的接地材料适用一般场合(普通的电力塔杆接地等)
    一般设备防雷接地,要求接地电阻要求小于4欧姆。发电厂和变电站防雷接地,其接地网电阻要求小于0.5欧姆。
    防雷接地一般要求用40×4毫米扁铁,要求每年雷雨季节前检查接地电阻和接地情况。
    其它接地没有这么严格规定。

    回复  赞(0

  • 张三

    回答数:280被采纳数:512015-08-06

    一般高层防雷接地装置包括:

    1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。
    2) 引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
    3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。4) 接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
    5) 接地装置:接地线和接地体的总称。
    6) 接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
    7) 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。

    回复  赞(0

  • 苏我能

    回答数:351被采纳数:582015-08-06

    按接地种类,可分人工接地体和自然接地体两种。按接地方式,可分水平接地体和垂直接地体两种。
    防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
    1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
    2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。
    3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。
    4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。

    回复  赞(0

相关问题
没有想要的回答?试试这里

还可以输入30确定

免费设计 免费报价

4套方案全面PK 装修省35%

挤干水分
获取更靠谱报价方案

装修设计 装修报价
返回顶部