消防控制室的总线短路保护器的作用是什么?

  • 提问者:技术的手段
  • 地点: -
  • 浏览次数:1395
  • 提问时间:2017-07-02 13:23:00

已有回答(2条)
  • 现新规为每路总数不能超过180点.
    每35点需1个总隔(其他情况暂时不考虑,在一个大环境下给你解释.).如果不加总隔,假如这条回路有一个设备接地短路了.那么整条回路就废了.没有报警功能.
    如果现场使用的是环形设计.那么只是该总隔至另一总隔之间一段不能报警,不影响其他部分.
    如果不是环形设计.那么就是总隔后面所有不能报警 .不影响前面部分.
    如果总隔放在了消控室.好吧.目的就是保护线路接地短路时不烧总机回路板.

    回复  赞(0

  • 现新规为每路总数不能超过180点。
    每35点需1个总隔(其他情况暂时不考虑,在一个大环境下给你解释。)。如果不加总隔,假如这条回路有一个设备接地短路了。那么整条回路就废了。没有报警功能。如果现场使用的是环形设计。那么只是该总隔至另一总隔之间一段不能报警,不影响其他部分。
    如果不是环形设计。那么就是总隔后面所有不能报警。不影响前面部分。如果总隔放在了消控室。好吧。目的就是保护线路接地短路时不烧总机回路板。

    回复  赞(0