断路器参数设置方法是什么?

  • 提问者:糯米仁88
  • 地点: -
  • 浏览次数:1430
  • 提问时间:2017-07-02 16:54:45

已有回答(1条)
  • 1、一般选用原则:
    (1)根据用途选择断路器的型式及极数;
    根据工作电流选择断路器的额定电流;
    根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格。
    具体要求是:
    ①断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
    ②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;
    ③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的短路电流(一般按有效值计算);
    ④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
    ⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
    ⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;
    ⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;
    ⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。
    (2)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。
    (3)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流(1.3Imax+(n-1)In)。
    (4)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器
    低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的整定电流等于变压器的额定电流。
    (5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。
    2、电动机保护用断路器的选用
    电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。
    电动机保护用断路器的选用原则为:长延时电流整定值等于电动机额定电流。瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为
    1、
    3、
    5、
    8、15S中的某一档。
    3、导线保护断路器的选用
    照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器,选用时应考虑:
    (1)长延时整定值小于等于线路计算负载电流。
    (2)瞬时动作整定值等于(6-20)倍线路计算负载电流。

    回复  赞(0

我的回答

答案不满意?问问下面的专业人士

  • 今朝装饰

    太原迎泽区

    已有127位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 凯旋装饰集团

    合肥包河区

    已有68位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 山西紫苹果装饰

    太原小店区

    已有108位业主点评过该公司

    向TA咨询
相关问题
  • 热门城市
  • 装修效果图
  • 房产知识

擅长解决该问题的企业

芜湖鹏晨装饰

芜湖镜湖区

已有1400位业主点评过该公司

向TA咨询

宏达装饰

安庆迎江区

已有187位业主点评过该公司

向TA咨询

芜湖简构装饰

芜湖镜湖区

已有278位业主点评过该公司

向TA咨询
我家装修要花多少钱?
挤干水分 报价更准确
我已阅读并同意齐装网的 《免责声明》 《通讯授权服务》

齐装网APP

微信公众号

×

设计报价在线咨询

设计报价客服

专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案

您好,您已进入设计报价专线,请问有什么可以帮助您?
你好,我想知道报价怎么操作?

请输入您的问题或截图

发送
客服在线
  • 设计报价
  • 装修服务
  • 家居建材
  • 工程质检
  • 商务合作
  • 投诉反馈
计算报价
二维码

齐装网APP

微信公众号

回到顶部
广告区域