想问咨询一下,一楼反水问题,怎么解决啊

  • 提问者:傻点撒
  • 地点:江苏省 - 无锡市
  • 浏览次数:22
  • 提问时间:2015-05-07 10:10:00

我来帮他解答

还可以输入1500个字提交

最佳答案

小晒

回答数:5被采纳数:12015-05-12

两个办法。
把二楼排水横管接一根通气立管到主通气立管,我设计时就是这样做,如果你楼房的设计没有这样做,可以自己连一下。
2.卫生间污废分流,大便器接到卫生间排水立管,在大便器底部设一个单向阀。把卫生间其他排水接到阳台洗衣机排水立管(前提是阳台排水立管排到污水系统,否则排水到雨水系统,污染环境),应该好点吧。另厨房排水横支管上可以自己接一个阀门,如果厨房排水立管和横干管堵了,就把阀门关上,平时保持常开。
以上说的办法都是对付排水立管和横干管堵的情况,至于室外排水干管堵了,我也不知道。

回复   赞(0

已有回答(3条)
  • 哈哈我就是

    回答数:28被采纳数:52015-05-15

    虽然可用三防地漏和马桶防反水的装置,不过住一楼的尽量做单独出水,包括所有下水的管道,何况又花不了几个钱,又能够解后顾之忧。实在不行,最好还是你先摸清楚那个水管的路线了再说,别你本来是办好事,给封上了,却堵了别人家,到时候还的找你麻烦,怎么你也的找个邻居,和你家一样情况的商量,然后下结论怎么办,你说不是么。
    那样万一出个什么事,咱也有说理处。

    回复  赞(0

  • 矮牛

    回答数:2被采纳数:02015-05-11

    看来你住的楼年代很久了。找房东啊!这是房子的问题没道理要租户出钱整,要求房东改建下水道。让上面几个楼层出来的污水总管不与你的房屋排污合并在一根管子上。你家另排一根污水管到污水池或井。这样就可以免受其苦了。二十年前建的公房,就是这么排设污水管的。