E3是室温,管温传感器故障警示代码.
此故障分为室温传感器(检测室内回风温度)故障和盘管传感器(检测换热器铜管温度)故障两种.相对来讲,由于高低温冲击程度大和凝结水原因,盘管传感器故障的机率较大.
可能出现原因有:
1,传感器自身阻值偏移,短路,开路;
2,传感器插线端子与线路板接触不良,松动;
3,传感器本身没故障,线路板自身问题检测错误.
排除方法:
1,采用万用表检测传感器阻值,如阻值不对则更换传感器(注意:有时在常温下测量传感器阻值正常,而在低温时阻值偏移);
2,检查插线端子有没松动或接触不良将其插紧;
3,如以上两点均没问题则更换线路板(内主板).
建议这需找专业人员或售后详细检查一下.
回复 赞(0)