(一)建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行消防竣工验收备案,公众聚集场所是否通过投入使用,营业前的消防安全检查;
(二)建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行消防竣工验收备案时确定的使用性质相符;
(三)单位消防安全制度,灭火和应急疏散预案是否制定;
(四)建筑消防设施是否定期进行全面检测,消防设施,器材和消防安全标志是否定期组织检验,维修,是否完好有效;
(五)电器线路,燃气管路是否定期维护保养,检测;
(六)疏散通道,安全出口,消防车通道是否畅通,防火分区是否改变,防火间距是否被占用;
(七)是否组织防火检查,消防演练和员工消防安全教育培训,自动消防系统操作人员是否持证上岗;
(八)生产,储存,经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内;
(九)生产,储存,经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,是否符合消防技术标准;
(十)其他依法需要检查的内容.
对人员密集场所还应当抽查室内装修装饰材料是否符合消防技术标准.
回复 赞(0)
一、检查消除火灾隐患的能力:
1、提问消防安全管理人
(1)四个能力是什么?
(2)单位逐级防火检查分几级,是哪几级?
(三级:消防安全责任人每月、消防安全管理人每半月至少组织一次检查;部门负责人每周开展一次检查;员工每天上班前、下班后进行岗位防火检查。
(3)消防安全管理人的职责是什么?
2、提问岗位人员:(是否熟悉本岗位消防职责) ⑴部门负责人的消防职责; ⑵保安(志愿消防员)消防工作职责; ⑶岗位员工消防工作职责; ⑷消防控制室值班人员消防工作职责。
3、查看单位每月开展防火检查记录
4、查看单位每日防火巡查记录
5、员工班前、班后检查(提问:员工班前、班后应注意哪些消防安全事项,如何进行用火、用电、用油、用气等方面的安全检查)
6、火灾隐患查改情况:(1)查看火灾隐患整改报告、通知。(2)实地检查(现场检查发现一处隐患扣2分)二、组织扑救初起火灾的能力
7、“保消合一”消防队或志愿消防队的建立(按名单点名)
8、查看消防控制室人员上岗证书(至少6人以上持证)
9、考核消防控制室人员操作技能(①、熟悉设备;②、熟记应急处置程序7个要求;③、现场会操作演示。)
10、查看灭火应急疏散预案;(1)是否有预案(明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施(看资料);
(2)是否明确(现场人员)灭火、第二(单位志愿消防队灭火力量(看资料);
(3)是否至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练(看资料);
(4)现场随机设定起火点,要求单位按预案组织演练。
11、考核员工是否会使用灭火器、消火栓等消防设施、器材;
(1)现场提问5人是否会使用灭火器(2)现场提问,保安和志愿消防员
(2人)是否会使用消火栓三、组织人员疏散逃生的能力
12、提问员工是否掌握逃生自救基本技能
(1)现场提问4名员工:发生火灾后的逃生方法
(2)提问员工:安全出口和疏散通道的位置
13、是否明确疏散引导人员(每个楼层的疏散通道和安全出口,要明确疏散引导人员,提问负责疏散引导的员工是否熟识疏散引导职责。)四、消防安全宣传教育培训的能力
14、标准化管理
(1)查看消防控制室、消防水泵房、室内外消火栓、水泵结合器标识与标牌
(2)抽查3个灭火器配置点
(3)查看重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口是否有“提示”、“禁止”类消防标识(抽查三个楼层)
15、单位是否每年组织员工进行消防安全教育培训
1)每年开展一次消防教育培训(看资料)
2)新上岗和进入新岗位的员工进行消防培训(看资料)
3)抽查员工(同第2项所抽人员)是否达到“三懂三会”(懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能;会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散)
回复 赞(0)
根据建构筑物实际情况,第三方检测的项目有:
1、火灾自动报警系统
2、自动喷水灭火系统
3、室内消火栓系统
4、防火卷帘与门、窗系统
5、防排烟系统
回复 赞(0)
我的回答
答案不满意?问问下面的专业人士
齐装网APP
微信公众号
设计报价在线咨询
设计报价客服
专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案
请输入您的问题或截图
齐装网APP
微信公众号