装修问答 > 装修流程 > 水电改造 >金属走线槽规格多大

4份价值万元2016年最新设计与报价方案

装修开工必须吉利!10秒测算您的装修吉日

金属走线槽规格多大

金属走线槽规格多大

  • 提问者:安若奈何
  • 地点:江苏省 - 常州市
  • 浏览次数:695
  • 提问时间:2015-08-10 17:30:00

我来帮他解答

还可以输入1500个字提交

最佳答案

流年浮生

回答数:244被采纳数:282015-08-11

走线线槽规格35*35、35*55、50*55、80*55常用的几种。线槽可以分为:绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽等

回复   赞(0

已有回答(3条)
  • 优雅的颓丧

    回答数:360被采纳数:582015-08-13

    金属走线槽规格50mm×100mm、100mm×100mm等等。
    安装注意:
    1)线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。
    2)线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。
    3)线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。
    4)非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。
    5)敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。
    6)直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。
    7)金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
    8)非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于BVR-4mm。
    9)镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

    回复  赞(0

  • 懒癌晚期

    回答数:148被采纳数:242015-08-12

    一般使用的金属走线槽的规格有50mm×100mm、100mm×100mm、100mm×200mm、100mm×300mm、200mm×400mm等多种。 金属走线槽的结构:由槽底及槽盖两部分组成,底槽两侧设出线孔。