装修问答 > 装修流程 > 水电改造 >接地线的标准是什么?

4份价值万元2016年最新设计与报价方案

装修开工必须吉利!10秒测算您的装修吉日

接地线的标准是什么?

接地线的标准是什么?

  • 提问者:人在小桥边
  • 地点:河北省 - 石家庄市
  • 浏览次数:346
  • 提问时间:2015-08-11 15:11:00

我来帮他解答

还可以输入1500个字提交

最佳答案

北岛失晴

回答数:183被采纳数:232015-08-13

接地体的埋设深度其预部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。接地体理设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

回复   赞(0

已有回答(3条)
  • 回忆在沉淀

    回答数:364被采纳数:482015-08-14

    ①、室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;
    ②、接地体应距离变电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米,两根接地体间距离以5米为宜;
    ③、接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;
    ④、整个接地网的接地电阻不应大于4欧。

    回复  赞(0

  • wifi是个万人迷

    回答数:263被采纳数:362015-08-12

    一般商品房都有接地线的,如果自己盖的新房需要做接地线,那么可以用钢筋(直径不小于16毫米)打入地下不少于2米深,或者预埋在地下,然后在上面焊上可以接地线的接头。