威海城市人家装饰很高兴为您解答.
一,空调开启半个小时后,是否能达到设定温度(制冷量与房间匹配的空调),运行灯是否亮一会儿灭一会儿(压缩机象冰箱一样,开一会儿停一会儿),否则,乃是缺氟现象.
二,用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10度以上,就算正常.效果好的空调差值可达15度左右.温差过小则缺氟.
三,在开机15分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果一半儿没有或结霜结冰都不正常.
四,室外机如果在能摸到的地方(一定保证安全),开机15分钟后,摸外机的两个阀门,应有很大的温差.细管结霜说明缺氟,粗管结霜则为系统流通不畅.
五,用压力表测量检查空调运转压力.
六,还可察看室内机接头和室外机阀门是否有油腻现象,如果有明显的油腻现象则表明有泄漏.因为油氟互溶,漏氟必漏油,漏油必漏氟.此外,空调加氟一段时间后,有出现效果不好.需要再次加氟之前必须检查漏点,彻底解决.
回复 赞(1)
1气管阀门(粗管)发干.用手触摸无明显的凉感.原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高.
2液管阀门(细管)结霜.原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点.
3打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜.这是制冷剂不足,制冷面积相应减小的结果.
4室外机排风无热感.原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低.
5排水软管排水很少或根本不排水.原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低.
6室外机气液阀门有油污.原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围.
7从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa.原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降.
回复 赞(0)
我的回答
齐装网APP
微信公众号
设计报价在线咨询
设计报价客服
专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案
请输入您的问题或截图
齐装网APP
微信公众号