装修问答 > 装修流程 > 环保检测 >噪声污染检测方法有哪些

4份价值万元2016年最新设计与报价方案

装修开工必须吉利!10秒测算您的装修吉日

噪声污染检测方法有哪些

噪音污染检测方法有哪些?噪音检测标准?

  • 提问者:喋喋不休
  • 地点:安徽省 - 阜阳市
  • 浏览次数:27
  • 提问时间:2015-05-21 10:06:00

我来帮他解答

还可以输入1500个字提交

最佳答案

航帆直上

回答数:195被采纳数:322015-05-23

噪声检测有两种方法
1. 简易现场检测 简易现场检测,常用普通声级计(也叫噪音计)检测设备的噪音。现场检测时,首先估算设备尺寸,然后确定测点的位置。 设被检测的设备最大尺寸为D,其测试点的位置如下: D<1米时,测试点离设备表面为30厘米。 D—1米时,测试点离设备表面为1米。 D>1米时,测试点离设备表面为3米。 一般设备,要选4个测试点,大型设备测6个点。 测试高度一般为:小设备为设备高度的2/3处;中设备为设备高度的1/2处;大设备为设备高度的1/8处。 对于风机、压缩机、水泵、齿轮装置等可参考日本JIS标准. 一般来说,测试环境要求有时不易满足,这时测试仅起到估计作用
2. ISO近场测试法 在使用此法时,应注意以下几点:
(1)在平面内画出整机设备的包络线。
(2)环境近似自由场,也就是几乎没有反射,测点距离增加一倍,噪声降低6分贝。
(3)测量高度要求在设备高度的1/2~1/3处。
(4)测点的距离,要保证相邻点的声压级差不超过5分贝。
(5)测量值的计算要求:当各测点的最大值与最小值之差不超过5分贝时,只需求算术平均值;当最大值与最小值之差超过5分贝时,则要用能量平均的方法计算。

回复   赞(0

已有回答(3条)
  • 不败的意志

    回答数:184被采纳数:242015-05-24

    噪声污染
    随着近代工业的发展,环境污染也随着产生,噪音污染就是环境污染的一种,已经成为对人类的一大危害。噪音污染与水污染、大气污染被看成是世界范围内三个主要环境问题。
    判断一个声音是否属于噪音,仅从物理学角度判断是不够的,主观上的因素往往起着决定性的作用。例如,美妙的音乐对正在欣赏音乐的人来说是乐音,但对于正在学习、休息或集中精力思考问题的人可能是一种噪音。即使同一种声音,当人处于不同状态、不同心情时,对声音也会产生不同的主观判断,此时声音可能成为噪音或乐音。因此,从生理学观点来看,凡是干扰人们休息、学习和工作的声音,即不需要的声音,统称为噪音。当噪声对人及周围环境造成不良影响时,就形成噪音污染。
    减弱方法
    (1)在声源处减弱噪音。
    (2)在传播途径中减弱噪音。
    (3)在人耳处减弱噪音。

    噪声污染的检测
    检测项目:
    (1)声环境质量噪声检测
    (2)交通噪声检测
    (3)社会生活噪声检测
    (4)工业企业厂界噪声检测
    (5)建筑施工噪声检测
    (6)公共场所噪声检测
    (7)工作场所噪声检测
    检测依据:
    《声环境质量标准》GB3096-2008
    《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008
    《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008
    《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011
    《公共场所噪声测定方法》GB/T18204.22-2000
    《工作场所物理因素测量第八部分:噪声》GBZ/T189.8-2007

    回复  赞(0

  • 坚持很美

    回答数:194被采纳数:292015-05-22

    噪音污染是我们经常遇到的污染方式之一,噪声给人带来生理上和心理上的危害主要有以下几方面:损害听力。据原生钛检测中心观察:当人连续听摩托车声,8小时以后听力就会受损;若是在摇滚音乐厅,半小时后,人的听力就会受损。有害于人的心血管系统、中国对城市噪声与居民健康的调查表明:地区的噪声每上升一分贝,高血压发病率就增加3%。影响人的神经系统,使人急躁、易怒。影响睡眠, 造成疲倦。
    环境噪声污染检测
    公共场所噪声及室内噪声的测定。
    环境噪声污染检测适用范围
    本方法参照相关的国家标准确,建立了处于城市不同区域的室内噪声最高限值。
    本方法适用公共场所及室内环境噪声的测定。
    测量条件
    测量仪器
    测量仪器其性能符合GB/T3785的要求
    仪器设置
    测量时声级计以手持,也可以固定在三角架上,使传声器指向被测源。传声器离地面高1.2 米,与操作者距离0.5m左右,距墙面和其它主要反射面不小于1m。
    测量方法
    布点
    较大的公共场所(大于100m2)距声源(或一侧)墙壁中心划一直线至对侧墙壁中心,在此直线上取均匀分布的三点为监测点;较小的公共场所(小于100m2)在室中央取一点为监测点。

    回复  赞(0