卫生间下水管如何做闭水实验

想问一下,卫生间下水管如何做闭水实验

  • 提问者:sunny1
  • 地点:河南省 - 郑州市
  • 浏览次数:716
  • 提问时间:2015-10-27 14:57:00

我来帮他解答

还可以输入1500个字提交

最佳答案

百变大咖秀

回答数:387被采纳数:652015-10-28

首先是准备工作,充水之前首先将池内清理干净,以免充水后池内浮渣漂浮水面,影响测试精度。
其次,向水池内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水为设计水深的2/3;第三次充水至设计水深。充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。
连续测定的时间可依实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。

回复   赞(0

已有回答(6条)
  • 蚌埠小松鼠装饰

    回答数:2280被采纳数:882016-01-27

    回答数:3192被采纳数:2552016-01-25

    卫生间闭水试验是在做好防水之后做的一次试验,检测是防水材料的严密性。要把卫生间的下水口进行临时性的封堵,这里可以暂时使用闭水试验气囊,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入约20厘米高的水,闭水实验要在24小时以上,这是保证卫生间防水工程质量的关键,要仔细检查四周墙面和地面有无渗漏现象,特别要到楼下卫生间检查屋顶是否有滴水、洇湿等现象,在确定没有渗漏现象后,方可继续施工。

    回复  赞(0

  • 心随你远行

    回答数:364被采纳数:442015-10-28

    卫生间做完防水之后,是需要做闭水试验的,闭水试验的目的是检验防水施工是否有遗漏,防水功能是否健全。下面是具体的检验步骤;
    1、防水施工完成,24小时后可做闭水试验;
    2、把地漏和管道口周边进行暂时封堵;
    3、在门口砌20CM高的挡墙;
    4、开始蓄水,深度5-20厘米,做好水位标记;
    5、蓄水时间48~72小时;
    6、第一天闭水后,看水位线是否有明显下降,如果有,请及时检查楼下屋顶和管道周边是否有渗漏,如果没有,继续闭水;
    7、第三天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。
    8、完全合格后进行下一道工序。

    回复  赞(0

  • 普室内设计

    回答数:109被采纳数:82015-10-27

    您好,卫生间闭水试验是在做好防水之后做的一次试验,检测是防水材料的严密性。要把卫生间的下水口进行临时性的封堵,这里可以暂时使用闭水试验气囊,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入约20厘米高的水,闭水实验要在24小时以上,这是保证卫生间防水工程质量的关键,要仔细检查四周墙面和地面有无渗漏现象,特别要到楼下卫生间检查屋顶是否有滴水、洇湿等现象,在确定没有渗漏现象后,方可继续施工。

    回复  赞(0

  • 轻舟装饰

    回答数:219被采纳数:332015-10-27

    下水管就用清水倒进去,如果流速很慢,就说明有堵塞;要是很快就流下去了,那就没有堵塞。