    电缆接头安装注意事项如下:
    1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。
    2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。
    3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。   
    4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。
    5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。
    6、6kv及以上电缆接头。   
    A.安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。
    B.塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至"打火"及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。
    C.三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。
    7、对电缆终头和中间接头的基本要求:   
    a.导体连接良好;   
    b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;   
    c.密封良好;
    d.足够的机械强度,能适应各种运行条件。
    8、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。
    9、电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。
    10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。

    回复  赞(0

  • 偏执的青春

    回答数:408被采纳数:642015-11-16

    实际上要注意:
    1.电缆接头时最好不要选择雨天,因为电缆进水会严重影响电缆的使用寿命,严重的甚至会出现短路事故。
    2.制作电缆接头前一定要仔细阅读厂家的产品说明书,这一点对于10kV及以上电缆,尤为重要。做之前把所有的工序都想好再做。
    3.10kV以上单芯铠装电缆的终端接头,切记只能一端钢带接地。
    4.铜管压制时不能太用力,只要压接到位即可。压接后的铜端面势必会有很多凸起点,这个一定要用锉刀挫平,不能留有任何毛刺。
    5.热缩电缆接头在使用喷灯时,要注意喷灯来回移动,不能只对着一个方向不断供火。
    6.冷缩电缆接头的尺寸必须严格按照图纸说明来做,尤其是抽出预留管中的支撑物时,更要小心才是。

    回复  赞(0