需要进主板看问题:
001 正常运行停止(Normalstop)
说明: 正常运行停止.注:故障处理码缺省不存入CADI 附加信息:无
产生源识别:无
可能故障原因:a) 无
应采取措施: 不需要
002 MC(微处理机)异常(Exception MC)
说明:微处理机异常,系统跳至异常运行并自行中断
附加信息:无
产生源识别:无
可能故障原因:a)
b)EMC 问题
c)印板故障
应采取的措施: a)无论何种情况,与EBI
b)检查建筑物内的强电磁源(EMC),检查24V电源是否与强电
电缆分开,譬如:抱闸的电源电缆.
c)更换印板
003 停止时无KSE(NoKSE-STDSTL)
说明:轿厢位于井道一端并发现KSE信号与测距脉冲发生器计算出的位置不相符.
附加信息:无
产生源识别:无
可能的故障原因:a)参数值不对
b)磁铁极性不对
c)KSE开关
应采取的措施: a)检查KSE的安放位置与参数SHAFT-PARA,KSE-DISTANC和
SHAFT-PARA,GAP-LENGTH是否相符.
b)检查磁铁极性,*下端的KSE为南极,挨着的LSR为北极,
*上端的磁铁为南极.
c)检查KSE开关,检查KSE开关到PCB的连接
004 非法移动(InvldMovement)
说明:非正常运动.在运行控制处于停车状态时,检测到了轿厢的运动.如手动
打开抱闸,运行控制在执行时较轿厢滑动,则运行控制记录这一事件. VariodynE:不应出现CSW故障
附加信息:无