接闪器的保护范围可以用滚球法来计算:
当避雷针的高度h≤hr时
距地面hr处作一条平行于地面的平行线,以避雷针的针尖为圆心,hr为半径画弧,交水平线于A,B两点,又分别以A,B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧,则曲线就是避雷针保护范围的边界,保护范围是一个对称的锥体.
回复 赞(0)
3.1距地面hr处作一平行于地面的平行线.
3.2以杆尖为圆心,hr为半径作弧线与平行线相交于A,B两点.
3.3以A,B为圆心,hr为半径作弧线,弧与杆尖相交并与地面相切.弧线所围成的锥体即为保护范围. 3.4接闪杆在hx高度的xx’平面上和地面上的保护半径,应按下列公式计算:
rx=
ro=(2hr?h)-(2hr?hx) h(2hr?h)
式中:rx--接闪杆在hx高度的xx’平面上的保护半径(m);
Hr--滚球半径,按GB50057-2010表取值;
Hx--被保护物的高度(m);
Ro--接闪杆在地面上的保护半径(m
图3 建筑物及接闪杆布置示意图
Fig.3 Buildings and layout diagram of the lightning rod
根据建筑物及接闪杆的布置,通过计算得出接闪杆距建筑物顶面檐角的距离为16.77m,即需要接闪杆保护的宽度为 />
方法一,以楼面作为基准平面±0.00m
根据滚球法计算公式 rx=(2hr?h)-(2hr?hx) (1)
式中 h=15m,hr=60m(滚球半径),hx=0m,
求得rx=39.7m,远远大于16.77m,接闪杆完全能够保护到大楼的檐角.
方法二,把地面作为基准平面±0.00m
根据滚球法计算公式 rx=(2hr?h)-(2hr?hx) (2)
式中h=15+15=30m,hx=15m,
求得rx=12.28m,小于16.77m,接闪杆不能完全能够保护到大楼檐角.
上述4.1中的三种方法和4.2中的二种方法计算的结果安全不一样,保护的范围截然不同,主要原因是由于选取的参考地面不同所导致.
依据<建筑物防雷设计规范>GB 50057-2010附录D第7条款有:"图中所画的地面也可以是位于建筑物上的接地金属物,其他接闪器.当接闪器在"地面上保护范围的截面"的外周线触及接地金属物,其他接闪器时,各图的保护范围均适用于这些接闪器;当接地金属物,其他接闪器是处在外周线之内且位于被保护部位的边沿时,应按以下方法确定所需断面的保护范围(图4):
3
图4 确定建筑物上任两接闪器在所需断面上的保护范围
Fig.4 The scope of protection between two lightning rod
1 以A,B为圆心,hr为半径作弧线相交于O点;
2 以O点为圆心,hr为半径作弧线AB,弧线AB就是保护范围的上边线.
注:当接闪器在"地面上保护范围的截面"的外周线触及的是屋面时,各图的保护范围仍有效,但外周线触及的屋面及其外部得不到保护,内部得到保护."
选取±0.00"地面"的条件必须是实际存在的地面,接地金属物或接闪器,而且不能是被保护物体的任何部分(因为被触及的面是得不到保护的).
回复 赞(0)
接闪器的保护范围可以用滚球法来计算:
当避雷针的高度h≤hr时
距地面hr处作一条平行于地面的平行线,以避雷针的针尖为圆心,hr为半径画弧,交水平线于A,B两点,又分别以A,B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧,则曲线就是避雷针保护范围的边界,保护范围是一个对称的锥体.
回复 赞(0)
[湖北今泰装饰小吴13545395697为您解答]
距地面hr处作一条平行于地面的平行线,以避雷针的针尖为圆心,hr为半径画弧,交水平线于A、B两点,又分别以A、B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧,则曲线就是避雷针保护范围的边界,保护范围是一个对称的锥体。
回复 赞(0)
我的回答
答案不满意?问问下面的专业人士
齐装网APP
微信公众号
设计报价在线咨询
设计报价客服
专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案
请输入您的问题或截图
齐装网APP
微信公众号