1.建筑内给水管道压力试验
(1)试压前的准备工作
(2)硬聚氯乙烯(PVC-U),氯化聚氯乙烯(PVC-C),聚乙烯类给水管道压力试验
(3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验
(4)建筑给水金属管道压力试验
建筑给水金属管道包括建筑给水铜管,建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等.建筑给水金属管由于强度高,刚性好,有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管简便.试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,强度试验合格,然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格.
2.埋地聚乙烯给水管道压力试验
(1)水压试验前的准备工作
埋地聚乙烯给水管道安装完毕后应进行水压试验.
水压试验前应先向管道系统充水,使系统浸泡,浸泡时间不应少于12h.管道充水完毕后应对未回填的管道连接点(包括管子与管道附件的连接部位)进行检查,如发现泄漏,应泄压进行修复.
对要试压的管段进行划分,管道水压试验的长度不宜大于1000m.对中间设有附件的管段,分段长度不宜大于500m,系统中管段的材质不同时,应分别进行试验.
管道水压试验前应编制试压方案,试压方案应包括以下内容:管端后背堵板及支承设计.进水管路,排气管,泄水管设计.加压设备及压力表选用.排水疏导管路设计及布置.对试压管段端头支承挡板应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,其支承设施严禁松动崩脱.不得用阀门作为封板.备好,备齐试压用的试压泵,压力表.压力表若采用弹簧管压力表时,其精度等级不应低于1.5级,压力表的量程范围应为试验压力的1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm.试压管段不得包括水锤消除器,室外消火栓等管道附件,试压系统的各类阀门应处在全启状态.
回复 赞(0)
试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水。试压的时候试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。
回复 赞(0)
一般试压步骤如下:
(1)将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排除。
(2)充满水后,进行水密性检查。
(3)加压宜用手动泵缓慢加压,升压时间不得小于10分钟。
(4)升至试验压力,停止加压,稳压1小时,观察接头部位是否有漏水现象。
(5)稳压一小时,补压至试验压力值,15分钟内压力下降不超过,0.05Mpa为合格。
回复 赞(0)
在水管试压之前,对管道应采取安全有效的固定和保护措施,但接头明露。
回复 赞(0)