1.额定工作电压和电流应分别不低于线路,设备的正常工作电压和电流或计算电流
2.长延时脱扣器整定电流应大于或等于线路的计算负载电流,可按计算负载电流的1~1.1倍确定,同时应不大于线路导体长期允许电流的0.8~1倍
3.瞬时或短延时脱扣器的整定电流应大于线路尖峰电流.配电断路器可按不低于尖峰电流的1.35倍的原则确定,电动机保护电路当动作时间大于0.02S时可按不低于1.35倍起动电流的原则确定,如果动作时间小于0.02S,则应增加为不低于起动电流的1.7~2倍