(1)采暖管道采用输送低压流体的钢管,即非镀锌焊接钢管,或称黑铁管。管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道。在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,但是不能小于0.002,汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般不能小于0.005。
(2)在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙垛等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,在其点或点应分别安装排气和泄水装置,这样的主要作用就是排除管道中的空气和处的脏物等。
(3)在设置管道穿过楼板和墙壁的时候,应该设置铁皮或者钢筋套管。
回复 赞(0)
1.集中供暖,管道基本都已预埋,注意装修时避免损伤。 2.独户壁挂炉供暖,注意布管*,例如地暖,注意管间距 单回路管长,装修时避免损伤,散热片管道注意布管*,注意管槽宽度,一般*多同槽3路管道,注意预留布管竣工图纸,方便后期地面施工,后期注意管内压力情况。
回复 赞(0)
1、 在拆装暖气之前,给拆下的暖气片做全面的保护,防止磕碰受损。
2、 密封与暖气片连接的截止阀,防止石灰颗粒和木屑进入主管到,造成主管道堵塞供暖时暖气片不热。
3、 暖气移位时要看主管道是什么管材,要是PP-R铝塑管要在主管道*近的地方接,分支管道太远了,会造成暖气不热。要是铝塑复合管就要注意了,如果管道不够移位的长度,那就需要更换部分的主管道了,因为地下是不能有接口的,如果在不影响美观的情况下,可以在地上加管件连接,这就需要专门的水暖师傅给您设计了。
4、在移位开槽时一定要小心,千万别伤到其他主管道,避免造成不必要的损失。
回复 赞(0)