温水浇.用40---50度左右的热水浇,如果室外温度太低会造成结冰现象,反而不好,除非你隔个半小时就浇一次.
让空调逆运转.让空调逆运转,在冬天开制冷即可,前提是室内温度在20度以上,同时室内没人,一般只要3--5分钟室外机上的霜就会化完,并且散热器表面干燥,可以多支撑一段时间.
对空调加以改装.在室外机散热器上加装几组电加热管.用无霜冰箱上的电动定时器 +继电器控制,同时电动定时器控制回路要与四通阀连接在一起同步运行,以免定时器夏天也工作.继电器的负载回路要另外引电源,千万不能用原机的电源线以免电流过大引起火灾.你只要定好时间,电路就可以自动运行,定时化霜.(保修期内不能采用)
定时控制,自动化霜.现在很多空调有自动化霜功能,只是有的采用定时控制(有可能时间没到而散热器已经被霜覆盖引起压缩机保护性停机);还有的采用在室外机散热器上加装温度传感器,同过检测散热器温度高低来控制四同阀短时间停止工作,让高温高压的制冷剂液体流入室外机散热器化霜,但是温度传感器安装的位置会影响温度检测的准确性.
回复 赞(0)
1.补充氟利昂,同时检查是否有铜管在外裸露,因为铜管裸露在外会大大降低制冷效果。
2.可以将内机的过滤网等清洗一下、温度调高一些,这样可以减少空调的化霜。这种情况有两种可能,一是此空调机没有制热功能;二是有制热功能,但电磁四通阀出现故障。
回复 赞(0)