步:安装导轨 1,在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm. 2,用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间 距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm.先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合帘面嵌入导轨深度(见gbl4102-2005). 3,将其余连接件装上,连接件与导轨之问采用点焊,每件连接件与一导轨间点焊点不少于5点,点焊的宽度不小于5 mm,焊接处 绝不应穿现象发生.采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条.第二步:安装卷轴 1,依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线. 2,以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板 中心和从动膨胀螺栓孔十字线. 3,打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观.
回复 赞(0)
安装方法如下:
1,安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管,水管等;
2,电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边;
3,卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50mm,以免摩擦;
4,调试及使用时,严禁底部 站人.电器设施不得擅自拆搬;
5,根据消防管理规定,防火卷帘门为消防专用设施,不得改作他用,卷帘正下方不得堆放任何物品;
6,安装调试后,每季度启动一次,以检查电器,机械性能,检查时注意操作安全.
回复 赞(0)
安装方法如下:
防火卷帘门广泛应用于商场,商厦及地下车库,但是具体的安装步骤别说外行人,就是做防火卷帘门的也不一定能详细的说明白,下面对防火卷帘门安装进行一步一步的详细说明一下:
1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。
2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板 中心和从动膨胀螺栓孔十字线。
3、卷轴上好后,可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。
4、检查一下导轨上口园弧弯口是否合适,然后将卷帘放下,走动遍观察是否有卡主的现象。
5、接通电源,手动将卷帘放下三分之一按钮卷动帘板,调整上下限位,然后操纵卷帘上下走几遍,检查一下卷帘运行是否平稳。