在的空调都有室外机接水盘和排水管。你这种情况应该是当初安装空调的时候,安装工偷懒没有给你安装。你可以致电购买商场要求他们*安装室外机排水组件,不行的话,按照说明书上的全国统一投诉*进行投诉,一般可以解决。安装好后,排水管可以固定在不影响你的邻居的位置,出口也可以贴在墙上,这样水就会顺墙流下,一般邻居也不会说什么了。
回复 赞(0)
1.机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高。
2.排水管不良:由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
3.配管上结露水:由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。
回复 赞(0)
1.冷暖型空调制热运行时室外机滴水是正常现象。可以用专用的收集管把水收集起来排放。
2.冷暖型空调在制热模式运行时室外机换热器表面温度很低,周围空气中的水蒸气在换热器表面遇冷凝结成冷凝水,或者空调化霜时会产生较多的化霜水,在空调室外机底盘上面一般有2~3个冷凝水/化霜水的排水孔,如果这些排出的水对生活造成一定的影响需要集中排放的话,只需要用专用的橡胶堵头堵住多余的孔,只留一个孔接上接头和长度合适的导水管就可以把化霜水收集起来排放到想要排放的地方去了。其中接排水管与孔连接的接头非常重要,接头的上固定面的高度不应过高,应有利于尽可能多的冷凝水流到排水管当中去。
回复 赞(0)
1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。
2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。解决方法:提高挂墙板高度。
4、a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;b、排水管过长,流水不畅;c、排水管不平整、缠绕;d、排水管(软管)被挤压;e、排水管破碎、裂纹;f、排水管出水口插入水中;g、排水管接头松脱;h、排水管有异物脏堵。按原因不同分别进行以下维修处理:a、重新调整排水管角度;b、尽量缩短排水管长度;c、重新整理排水管;d、整理排水管(软管)被挤压部位;e、更换排水管;f、取出插入水中的排水管;g、重新连接接头h、更换排水管或氟液吹污。
5、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。解决方法:a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。
6、a、空调器室内机制冷时导风板滴水;b、室内外空气湿度较大或室内外温差大;解决方法:a、可将导风板调至水平角b、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
7、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。解决方法:a、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。b、在内机壳粘贴绒布保温层。
8、室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。解决方法:a、系统缺氟,加氟;b、清洗风道系统;c、风速不正常,将风速调整正常。
9、室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。解决方法:用保温材料将连接管裸露部分完全包扎。
10、室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。解决方法:a、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料;b、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善;C、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。
11、挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。解决方法:a、更换接水盘;b、重新粘接排水管接口。
12a、嵌入式室内机漏水;b、水位开关不良;c、排水泵电机坏;d、室内机低部排水塞没装好;e、排水管垂直向上大于200MM。解决方法:a、安装排水角度处理不良,不能将排水管弯处小于或接近90度,也不能设弯太多,排水管采用PVC管材料;嵌入式内机安装不水平,重新调整室内机水平;b、水位开关不良(水位开关不复位),更换水位开关;c、排水泵坏(电机线圈开路,电机不运转),更换排水泵电机;d、重新装好堵塞;e、排水管垂直向上大于200MM,造成水泵停止运行时水倒流过多,整理管路使垂直距离小于200mm。
回复 赞(0)
你好,正常,那是因为,外机在制热时会结霜,到一定温度时候它会自动除霜,来保证制热效果,一除霜化成水掉下去就哗哗响了。如果没有达到结霜温度,也会结冷凝水,和内机制冷一样会滴水。
回复 赞(0)