一般家用断路器可以分为:总开关(2P的,60A),照明开关(1P 16A),空调开关(40A漏电断路器) ,普通插座开关(30A漏电断路器)厨卫插座开关(30A漏电断路器)买12位空器开关箱就行了(多几位也行,以后还可以升级),一般说1P就是一路开关的位置,N是指的零线
回复 赞(0)
配电用断路器的选择配电用断路器一般是用在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总断路器和负载支路断路器。在选用这一类断路器时,需特别注意下列选用原则:线容许载流量不小于断路器的长延时动作电流整定值。如果是采用电线电缆的情况,断路器的长延时动作电流整定值可取电线电缆容许载流量的80%。
电机保护型断路器的选择以电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间>电动机的实际起动时间。断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。
家用保护型断路器的选择在家庭供电中通常把断路器当作总电源保护开关或分支线保护开关用。如果线路或家用电器发生短路或过载时,断路器能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏,将事故缩减到*小的范围之内。在家庭中选择断路器的额定容量电流大小很重要。一般家庭在选择或验算总负荷电流的总值时要注意各分支电流的值以及总负荷电流即为各分支电流之和。知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器的规格;为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的*大负荷电流;另外在选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。