在线问答 > 家居产品 > 家用电器 > 正文

4份价值万元2024年设计与报价方案

装修开工必须吉利!10秒测算您的装修吉日

隔离真空负荷开关和断路器有啥区别?

  • 提问者:经过艰苦
  • 地点: - 丽水
  • 浏览次数:1154
  • 提问时间:2018-03-23 08:09:13

已有回答(3条)
  • 区别是这样的隔离开关:类似闸刀开关,没有防止过流、短路功能,无灭弧装置;断路器:具有过流、短路自动脱扣功能,带有消磁灭弧装置,可以用来接通、切断大电流;空气开关:断路器的一种,它的灭弧装置暴露在空气中,在空气介质环境中就可以完成消除电弧,这类电器一般多用于低压回路。中高压线路的断路器,多采用在油、SF4介质中或在真空环境中完成“接通”、“切断”电流的动作,这种环境下,电弧很难存在或持续。一般情况下,隔离开关不能用来接通或切断电流,它仅仅是在断路器断开的情况下分断,提供一个

    回复  赞(0

  • 1、负荷开关是可以带负荷分段的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。2、隔离开关一般是不能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分段负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。3、负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。4、隔离开关不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过5、断路器的开断容量可以在制作过程中做得很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能,具体的一些区别可以咨询蜀越电气,他们专业做这个的。

    回复  赞(0

  • 隔离真空负荷开关和断路器区别如下:真空断路器,触头在高真空的泡内分合的断路器,主要用在10kV及以下电压,具有灭弧能力。空气断路器,触头在大气压力下的空气中分合的断路器,500V以下的交、直流装置中,具有一定的灭弧能力,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流。隔离开关,在分闸位置能够按照规定的要求提供电气隔离断口的机械开关装置。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。负荷开关,能在正常的导电回路条件或规定的过载条件下关合、承载和开断电流,也能在异常的导电回路条件(例如短路)下按规定的时间承载电流的开关设备。按照需要,也可具有关合短路电流的能力。介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。带熔断器的负荷开关,是指低压负荷开关。适于交流工频电路中,以手动不频繁地通断有载电路;也可用于线路的过载与短路保护。通断电路由触刀完成,过载与短路保护由熔断器完成。

    回复  赞(0

我的回答

答案不满意?问问下面的专业人士

  • 南京凯典装饰

    南京雨花台区

    已有58位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 今朝装饰

    太原迎泽区

    已有127位业主点评过该公司

    向TA咨询
  • 凯旋装饰集团

    合肥包河区

    已有68位业主点评过该公司

    向TA咨询
相关问题
  • 热门城市
  • 装修效果图
  • 房产知识

擅长解决该问题的企业

芜湖鹏晨装饰

芜湖镜湖区

已有1400位业主点评过该公司

向TA咨询

芜湖简构装饰

芜湖镜湖区

已有278位业主点评过该公司

向TA咨询

宏达装饰

安庆迎江区

已有187位业主点评过该公司

向TA咨询
我家装修要花多少钱?
挤干水分 报价更准确
我已阅读并同意齐装网的 《免责声明》 《通讯授权服务》

齐装网APP

微信公众号

×

设计报价在线咨询

设计报价客服

专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案

您好,您已进入设计报价专线,请问有什么可以帮助您?
你好,我想知道报价怎么操作?

请输入您的问题或截图

发送
客服在线
  • 设计报价
  • 装修服务
  • 家居建材
  • 工程质检
  • 商务合作
  • 投诉反馈
计算报价
二维码

齐装网APP

微信公众号

回到顶部
广告区域