1.放线:
开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置查标明后由现场负责人验线。
2.钻孔:
钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清刷完毕后,要使孔洞内*终达到清洁干燥。
3.清孔:
用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。
4.钢筋清理:
1) 锚固用钢筋必须做好除锈清理,除锈长度大于锚固长度5㎝左右,锚固用钢筋的型号、规格要严格按图纸设计要求选用。
2) 用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打打磨出光泽。
3) 将所有处理完的钢筋码放整齐,现场负责人检查清理工作,请监理验收。
5.锚固:
将注胶枪嘴插入孔内,缓慢将胶注入孔内,从孔内底部开始注胶,达孔深的2/3左右,注胶量以钢筋插入后锚固胶将孔内填满,锚固胶从孔内溢出为准。根据植入深度在处理好的钢筋除锈端做明显标记,然后插向孔洞,按顺时针方向缓缓旋入钢筋,确保到达孔底,直至到过孔洞底部为止,此时应有锚固胶从孔洞内溢出。
回复 赞(0)
桩头植筋方案
一、 概述:
市机关生活服务中心桩基工程,按设计要求,在打桩过程中需用C35混凝土灌实。采取桩长和贯入度共同控制。以桩长控制为主,贯入度控制为辅。
实际情况:桩顶均高于设计标高,C35混凝土在浇筑时控制不准确,有九颗桩内被混凝土灌实。 设计要求桩顶与承台连接,需在桩内插入6Φ20钢筋,锚入桩内1000长。
现经设计人员同意,桩头被混凝土灌实的九颗桩采用植筋方法施工。
二、 植筋步骤:
1、清洗桩头:将桩头的泥浆、混凝土浮浆清洗干净。如潮湿度较大,采用汽油喷灯烘烤
2、根据SHZ注射式植筋胶的技术参数:钻孔直径28MM,钻孔深度200MM,备好电锤、钻头。
3、在Φ500桩内,按等矩离找准位置进行钻孔,用毛刷、气筒清洗孔洞,如潮湿清洗困难,用喷灯烘烤后,再清理孔内灰尘。
4、采用MYC-400型注射式植筋胶,每支注胶前,挤掉前端少量部位,胶液注入孔内数量不少于孔洞的2/3体积或以钢筋植入胶液后液出混凝土面为准。
5、植筋:将钢筋旋转插入,以保证钢筋面胶液分布均匀。 钢筋如有泥土、浮锈用钢丝刷、抹布擦干净。钢筋植入后,安装时间不超过10分钟,固化时间2小时,此期间严禁碰动钢筋。 6、钢筋植入后,经拉拔试验、合格后方可施工下一道工序。
回复 赞(0)