瓦工验收标准 一:防水工程 1) 施工人员进场时先为毛坯房做24 小时闭水试验(划分开发商与装修公司责任) 2) 地面防水,目前主要使用弹性防水材料:聚胺脂涂膜,丙稀酸涂膜,做完且用 24 小时试水. 3) 厨房,卫生间的找平层应有一定坡度(2%左右). 4) 防水层自找平层向上距离为30 厘米,淋浴间及隔壁要1800mm. 5) 防水涂料应满涂,无漏,牢固,无气泡,无脱层,严格按产品要求施工.
二:贴墙砖后验收 1) 贴墙边角排砖:非整砖宽度不小于整砖的1/3,且非整砖应用于不显处或阴角处, 阴角整砖起排,窗户两边面用整砖,电盒位置墙砖套割整齐,墙地面尽量通缝. 2) 不得有整砖空鼓现象,边角空鼓率应控制在5%以下(使用泥工木皮锤进行). 3) 勾缝应顺畅,不得有遗漏处;贴砖缝隙应均匀一致. 4) 墙面平整度在3mm以下(使用2m检验靠尺和塞尺进行) 5) 立面垂直度应在2mm以下(使用2m检验靠尺和塞尺进行) 6) 阴阳角方正标准为3mm(用直角检测尺进行)
三:地面贴砖 1) 平整度不大于2mm(使用2mm靠尺)接缝平直不大于2mm(拉5m通线检验). 2) 地漏和排水用的面层,其坡度就满足排水要求,没有泛水和积水现象(倒水检验). 3) 室内楼梯相邻两步高低差不得大于15cm.踏步宽度不大于13cm. 4) 踢脚线光滑,密实,直角转角处45 度拼接. 5) 每天收工前必须清扫现场.如有违反者每人每次罚款5 元.(监理监督) 6) 施工现在不允许吸烟,如有违反者每人每次罚款5元.
回复 赞(0)
1. 地砖铺设要平整,接缝高低差≤0.5mm。墙砖表面平整度≤0.3mm,接缝平直度≤0.2mm。 2. 地砖不得有空鼓。砖空鼓率不得超过5%,单块砖空鼓率不得超过10%。
3. 阳角铺设位置必须保证90度(误差正负3度、≤3mm)。阳角的对角砖平直,不能出现 破损,必须有一个阴角为90度。
4. 踢脚线与800砖对缝铺贴。
5. 卫生间*里面的地漏为本卫生间的点。----用水测试
6. 卫生间加过门石。客户要求不加,通知工长。
7. 卫生间地面砖与墙砖通缝必须有1面墙。
8. 基层必须涂刷界面剂(界面剂质量要保证)。
9. 地面找平保证平整,一平方米内高低差不得超过0.3cm。
回复 赞(0)
*主要的就是角平。 再严格点的话就要看你的砖了, 总不可能你的砖不好还要人家给你铺得很你好, 具体就是你在看看地砖的中间是不是也平。 还有就是我们这现在是干铺不留缝,所以还要看地砖之间不应该有缝。还有就是整个铺完了打个水平线看看。误差当然越小越好啊。墙砖就是要多摸摸。 还有就是看看上下左右直不直! 用铝合金的靠尺看看。 当然缝也不能大。 阳角要上下一致,对角缝越小越好.卫生间还要注意下水的坡度。
回复 赞(0)
我的回答
答案不满意?问问下面的专业人士
齐装网APP